避雷
带和明敷设
引下线
不平直,安装不牢固
答:
引下线
敷设前一定要预先调直。将引下线支架出墙长度处理一致,之后再进行敷设,引下线敷设一定要在外墙抹灰结束后再进行。图5-8 建筑物屋顶
避雷
网(带)安装 (a)平屋顶挑檐
防雷
装置方法
示意图
(b)节点A混凝土支座图 (c)节点B挑檐支座图L≤1000mm L1≤500mm L2≤2000mm H≤1500mm ...
铝合金门窗需要做
防雷
接地吗?
答:
超过45m需要。当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为
防雷
装置
引下线
。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷...
独立基础如何接地
答:
独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。基础接地进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与
防雷引下线
焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...
塔吊基础
防雷
接地
做法
线路图塔吊基础防雷接地做法
答:
关于塔吊基础防雷接地
做法
线路图,塔吊基础防雷接地做法这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、
防雷引下线
:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专...
设计坡屋顶
防雷
,用柱子主筋作
引下线
,怎么引??
答:
跟镀锌扁铁 焊接一起 然后扁铁埋地、柱子跟梁焊接 梁再跟女儿墙构造柱焊接 就起到
避雷
做用
基础
防雷
接地
做法
答:
如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),
引下线
与环网焊成一体。4、接地体...
在房屋施工中的
防雷
施工的方法有哪些?
答:
3、避雷带引下线利用柱内两对角主筋,被利用主筋从下到上焊接,一直焊到天面,每层楼中间加以箍筋。在每根作为
防雷引下线
柱子或剪力墙的外侧预埋一块100×100×10钢板,作为测量接地电阻及连接人工接地体之用。钢板中心标高0.3米,钢板与作为防雷引下线的柱内主筋焊成电气通路(不少于两点)。4、利用...
接地
引下线
是什么
答:
问题五:接地体敷设图中引下线指什么 是指将防雷装置的电流泄放端,即PE端引导入地的线路,通俗点就叫接地线。对于高楼,引下线可以事先埋设,也可以用大楼的主钢筋作引下线。问题六:防雷接地引下线“双线连接”是什么意思?
防雷引下线
的双线梗接是指要求在房屋至少有两根以上的引下线,对引...
避雷引下线
的操作工艺
答:
工艺流程:接地体→接地干线→避雷带→引下线暗敷
防雷引下线
暗敷设:防雷引下线暗敷设应符合下列规定:引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和...
防雷
接地
引下线
在什么图上找
答:
一般我们这边的画图习惯是在
防雷
平面图和接地平面图上都要标注的 防雷平面是一个
引下
箭头,接地平面为一个由上引来的箭头。希望可以帮到你~这是我的处女回答...呵呵 献给你了