55问答网
所有问题
当前搜索:
防烟楼梯间设置场所规范要求
防烟楼梯间
适用范围及
设置要求
是什么
答:
①在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等
。前室可与消防电梯间的前室合用。②前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2。③疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应...
防烟楼梯
的设计
要求
是怎样的?
答:
6.2.2.1
楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
。6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等...
防烟楼梯间设置要求
答:
1、楼梯间入口处要设有前室、阳台或者是凹廊
。2、
前室的面积
,公共建筑不能比6.00㎡小,居住建筑不能比4.50㎡小。3、
前室和楼梯间的门要使用乙级防火门
,并且需要向疏散方向开启。4、除了单元式和通廊式住宅外,
建筑高度不超出32米的要设置封闭楼梯间
。5、防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施...
防火
楼梯间
的
设置
范围是怎样的呢?
答:
1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯
。2、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设置防烟楼梯间;4、建筑高度超过32m ...
防烟楼梯间设置要求
是什么
答:
防烟楼梯间设置要求如下:
1、楼梯间入口处应该设有前室、阳台或者是凹廊
。2 、
前室的面积
,公共建筑不能比6.00㎡小,居住建筑不能比4.50㎡小。3 、
前室和楼梯间的门要使用乙级防火门
,并且需要向疏散方向开启。4、除了单元式和通廊式住宅外,建筑高度不超出32米的应该设置封闭楼梯间。二、防烟楼梯...
哪些建筑需要
设置防烟楼梯间
答:
1、高度超过32m,且任一层人数超过10人的高层厂房。2、一类高层民用建筑。3、建筑高度超过32m的二类高层公共建筑。4、建筑高度超过33m的二类高层住宅建筑。5、地下层数为3层及以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时。
楼梯防烟
分区有哪些范围?
答:
餐厅、展览厅、公共娱乐
场所
、小型体育场所。三、敞开楼梯间的
设置
范围:1、除上述应设置为封闭楼梯间和
防烟楼梯间
的建筑的室内楼梯间;2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足
规范要求
,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。
什么情况下
设置防烟楼梯间
,封闭楼梯间
答:
防烟楼梯间的设置要求 (1)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;(2)应设置防烟设施;(3)
前室的面积
,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6...
防烟楼梯间设置
条件有哪些
答:
防烟楼梯间设置要求:1、
楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊
。
2、前室的面积
,对公共建筑不应小于6m?,与消防电梯合用的前室不应小于10m?;对于居住建筑不应小于4.5m?,与消防电梯合用前室的面积不应小于6m?;对于人防工程不应小于10m?。3、
前室和楼梯间的门均应为乙级防火门
,并应向疏散方向开启。
防烟楼梯间设置要求
有哪些
答:
防烟楼梯间的设置要求:1、防烟楼梯间及其前室,首先不能设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内还要禁止穿过或设置可燃这些气体管道;2、一定要记得设置防烟设施;3、
前室的面积
也是要特别的注意,比如说对于一些公共建筑、高层厂房(仓库),这些地方就是不能够小于6 _,如果是与消防电梯合用的前室这种地方就是不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火规范防烟楼梯间设置要求
哪些要设置防烟楼梯间
防烟楼梯间前室的设置要求
采用防烟楼梯间的场所
防烟楼梯间什么情况下设置
防烟楼梯间前室面积设置要求
住宅防烟楼梯间设计
地下防烟楼梯间设置要求
防烟楼梯间的规定的条件