55问答网
所有问题
当前搜索:
防烟楼梯间前室的设置要求
防烟楼梯间
适用范围及
设置要求
是什么
答:
①在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等
。前室可与消防电梯间的前室合用。②前室的使用面积:
公共建筑不应小于6.0m2
,居住建筑不应小于4.5m2。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2。③疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应...
地下
楼梯间
和
前室
如何
设置防烟
?
答:
上述规定分析,
当楼梯间高度小于10m、不超过3层时,可以利用最高部位的外窗排烟
;当楼梯间为5层时,可以设窗井在楼梯间最底层设置进风窗,但是设在顶层用于排烟的外窗不应设置在竖井内;当地下楼梯间超过5层时,建议采用机械加压送风系统防烟。
根据《建筑设计防火规范》的规定,下列有关
防烟楼梯间
及其
前室的设置
,表 ...
答:
第 3 款,
住宅建筑的防烟楼梯间前室不应小于 4.5m2
,第 4 款,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门 应采用乙级防火门。ABC 选项错误。第 5 款,除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的 墙上不应开设
除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口
。D 正确。
防烟楼梯间设置要求
答:
1、楼梯间入口处要设有前室、阳台或者是凹廊
。2、
前室的面积
,公共建筑不能比6.00㎡小,居住建筑不能比4.50㎡小。3、前室和楼梯间的门要
使用乙级防火门,并且需要向疏散方向开启
。4、除了单元式和通廊式住宅外,
建筑高度不超出32米的要设置封闭楼梯间
。5、防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施...
防烟楼梯间前室的
开窗面积应符合哪些规定?
答:
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2
前室采用自然通风方式时,独立前室
、消防电梯前室可开启...
防烟楼梯间
是否需要前后
设置
前厅?
答:
以下情况楼梯间需要先设置:1、高度在32米以上的建筑物、二类建筑物和塔式房屋,除单位和廊道房屋外,都应当
设置防烟楼梯
井。
楼梯间的
入口应设有前屋、露台或凹室。2、无自然采光、自然通风时,应按规定在
楼梯间设置
防烟、排烟设施,并按规定设置消防应急照明设施。在楼梯间入口处应设置防烟前厅、开放...
建筑规范
要求的楼梯前室
答:
这个是建筑规范
要求
的,在
楼梯间
入口处设有面积不小于6平方米-并设有防排烟设施的
前室
-或设专供排烟用的设施。缓冲交通空间其实楼提
前室
很多时候是一个人流的缓冲交通空间,对于高层建筑这类的有严格防火要求的旧更明显了。防火隔离主要是考虑着火的时候,
防烟
前实可以很好的将着火区和楼梯这样的交通区域隔开,...
防烟楼梯间设置要求
有哪些
答:
防烟楼梯间的设置要求:1、防烟楼梯间及其前室,首先不能设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内还要禁止穿过或设置可燃这些气体管道;2、一定要记得设置防烟设施;3、
前室的面积
也是要特别的注意,比如说对于一些公共建筑、高层厂房(仓库),这些地方就是不能够小于6 _,如果是与消防电梯合用的前室这种地方就是不...
防烟楼梯间设置要求
是什么
答:
一、
防烟楼梯间设置要求
是什么防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用
前室的防烟楼梯间
,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。(1)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃...
防烟楼梯间的设置要求
答:
对于居住建筑不应小于4.5_,与消防电梯合用
前室的
面积不应小于6_。对于人防工程不应小于10_。4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。5、除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内
设置
的正压送风口和住宅建筑的
楼梯间前室
外,
防烟楼梯间
和前室的内墙上不应...