消防逃生通道有什么规定,比如宽度,距离什么的
答:
1、安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散
楼梯
的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边
设置
栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。2、人员密集的公共
场所
、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。...
二级建筑防火
规范楼梯
与直通室外的出口距离是多少
答:
按照《建筑设计防火
规范
》
要求
:
楼梯间
的首层应
设置
直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m处.世界各国均根据国情制定各种建筑防火规范。中国已制定《建筑设计防火规范》、《村镇建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火...
多大面积需要
设置
消防
楼梯
答:
但《GB50016-2014建筑设计防火
规范
》中还
要求
,丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,但没有要求必须
设置防烟楼梯间
。你的描述中,对楼梯属于哪类,这点没有明确,需要确认。没有“消防楼梯”这个说法,只有消防电梯、普通电梯、敞开式楼梯(无隔离墙)、封闭楼梯间(有隔离墙和常闭防火门...
消防电梯前室,应符合什么规定
答:
2、前室面积 前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和
防烟楼梯
合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。3、防...
消防设计最大安全疏散距离是多少
答:
甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m 且每层人数在10 人以上的,宜采用
防烟楼梯间
或室外楼梯。当使用人数少于50 人时,楼梯、走道和门的最小宽度,可适当减少;但门的最小宽度,不应 小于0.80m 。本条和本
规范
有关条文中规定的宽度均指净宽度。一般说,安全出口的...
请问办培训中心需要的消防
要求
是什么?两个
楼梯间
距离有没有限制,对于高...
答:
参照《公共娱乐
场所
消防安全管理规定》第十三条,在地下建筑内
设置
公共娱乐场所,除符合本规定其他条款的
要求
外,还应当符合下列规定:(一)只允许设在地下一层;(二)通往地面的安全出口不应少于二个,安全出口、
楼梯
和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火
规范
的规定;(三)应当设置机械
防烟
排烟设施;(...
高层建筑
楼梯
在一层直接对室外可不可以不设前室?
答:
可以的。消防前室为
设置
在高层建筑疏散走道与楼梯间或消防电梯间之间的具有防火、防烟、缓解疏散压力和方便实施灭火战斗展开的空间,其与疏散走道和楼梯间之间用乙级防火门分隔。空间面积在4.5——10平方米之间,空间内需安装消火栓等消防设施。消防前室通常分为三类,
防烟楼梯间
的前室、消防电梯间的前室或...
消防电梯前室自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡。
设置
作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
安全出口标志的高度有规定吗
答:
安全出口标志的高度有规定的。1、消防应急灯要安装在距地面往上2米-2.5米左右;2、应急标志要安装在距地面300-500mm左右。3、 18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座
防烟楼梯间
和消防电梯的塔式住宅。
超高层住宅楼消防设计
规范要求
有哪些?
答:
2、对于超过18层以上的高层住宅,要按照国家《高层民用建筑设计防火
规范
》(2005年版)进行设计执行,该规范中的安全疏散和消防电梯一条中规定,超过18层,每个单元设有一座通向楼顶的疏散
楼梯
,18层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通。当采用消防连廊做第二出口时应每单元每层
设置
。住宅建筑安全...