答:
1.上铁轭有一个铁芯接地片与线夹连接,拧下螺栓,用2500V摇表测量
;2.手表的E极接在机芯上,另一端接在夹子上。不小于20M。干式变压器广泛应用于局部照明、高层建筑、机场、码头数控机械设备等场所。简单来说,干式变压器是指铁芯和绕组不浸绝缘油的变压器。冷却方式分为自然风冷(AN)和强制风冷(AF)。
干式变压器怎么测量
铁芯绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V
;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
变压器交接试验中,测量
铁芯及夹件
的
绝缘电阻
内容有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 本题考查的是变压器安装技术。测量
铁芯及夹件
的
绝缘电阻
:(1)在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量;(2)变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻;(3)采用2500V兆欧表测量,持...
变压器
铁芯夹件绝缘电阻
标准
答:
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘
。2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。3、...
怎样
检测
变压器接地
电阻
答:
一、测量变压器的接地电阻大多用
绝缘电阻
表,测量
方法
如下:▲测量前的准备工作 1.应选在干燥的天气进行。2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间...
变压器电气试验 [大型电力变压器电气试验分析与探讨]
答:
4)测量
铁芯
、
夹件
的
绝缘电阻
:
测试方法
和要求同上。5)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ:该试验包括3个测试项目:绕组/外壳,高压绕组/低压、外壳,低压绕组/高压、外壳,采用反接法,测试电压选择10 kV。要求被测绕组的tanδ值不应大于出厂试验值的130%。6)测量绕组连同套管的直流泄漏电流:...
变压器铁心常见故障与检修
方法
答:
紧固铁心组件,如
夹件
、上梁、垫脚和穿芯螺杆,确保稳固无松动。
检测
电屏蔽的
绝缘电阻
,确保其对地电阻大于100M欧姆,以防止短路。
铁芯
接地片的连接和绝缘检查必不可少,确保仅一点接地,接地片需选用合适的紫铜片,插入深度适中并包裹绝缘。以上就是变压器铁心故障与检修的深入解析,对于保持其正常运行至关...
如何有效排除
铁芯
接地故障?
答:
1、测量
铁芯绝缘电阻
:铁芯绝缘电阻为零或很低,则表明可能存在铁芯接地故障.2、监视接地线中环流:对铁芯或
夹件
通过小套管引起接地的变压器,应监视接地线中是否有环流,如有,则要使变压器停运,测量铁芯的绝缘电阻。3、气相色谱分析:利用气相色谱分析法,对油中含气量进行分析,也是发现变压器铁芯接地...
干式电力变压技术性能
答:
采用3240
绝缘
板以及DMD绝缘纸进行隔离,当DMD绝缘纸遭到破坏或者没有完全隔离铁心与
夹件
时就会出现铁心对地很低或者为零的情况,这时我们就可以 更换DMD纸同时完全的隔离铁心与夹件保证双方绝缘。二、线圈直流
电阻
不平衡的可能原因及解决办法 (一)电阻不平衡率超标的 因素是多方面的。有的是
测试
仪表本身...
主变
铁芯夹件
在哪里测
答:
主变
铁芯夹件
在变压器的压力探头里,需要将变压器拆开,然后将铜线圈和压力探头,电容器等器件全部拆下来,才能看到主变铁芯夹件。应测量主变铁芯夹件对地
绝缘电阻
、夹件对地绝缘电阻、铁芯对夹件的绝缘电阻。在变压器所有安装工作结束后,对主变铁芯夹件进行复位。