空开绝缘电阻怎么测
如果
空开
跳闸了,用万用表
测量
对地
电阻
,应该用什么档,阻值应该是多少算正...
答:
空开
跳闸你测对地
电阻
,想知道什么呢。空开跳闸原因有过载,短路。如果是带漏电
空气开关
跳闸,那么就多一种漏电的情况。还有空开对地的电阻是没法用万用表测的。应该用摇表测,一头夹空气开关的任一接线端子,另一头接地。顺时针摇动。电阻在5MΩ左右为正常。不过注意要在断电的情况下。
判断
空气开关
好坏的方法?
答:
判断空气开关好坏的方法:空气开关合闸状态,用表测量相间绝缘电阻及外壳绝缘
。测量空气开关进线和出线电阻,电阻大表明触头接触不好,通电测量时,输出电压对地没有220V,或者相间电压没有380V。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是...
零线在
空开
上为什么
绝缘电阻
的零线和地线检测结果为零
答:
三相五线制系统TN-S系统,原理图如下:
N线从空开上取下后与地之间断开
,才可摇测绝缘,不然接地电阻几乎为零。
空开绝缘
程度为多少
答:
一般的低压用电设备(500v以下的为低压---对电网而言)都是这样测量绝缘电阻的
。对于对地绝缘和相间绝缘都不能小于0,5个兆欧。相间绝缘的测量如你所说须拆开连片才能测量。拆开后还量有很小的电阻说明短路了,如果还有一定的阻值,如几K到10几K,则说明绝缘不好,受潮或其他原因,须处理才能使用。
请问摇表检测家庭电路的使用方法?
答:
摇表是检查绝缘电阻的,只能检查漏电情况,
所有检查必须在断电情况下进行,L端子接待测线,E端子接地或另一根线
。检查分为:1、火线对零线绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和零线,有问题再分段检查;2、火线对地绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和接地...
家里老跳闸,用摇表摇到多少为标准…
答:
1、禁止在雷电时或高压设备附近测
绝缘电阻
,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下
测量
。2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。3、摇表线不能绞在一起,要分开。4、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。5、测量结束时,对于大电容设备...
用摇表
怎么测量
家庭电路是否有短路和漏电等现象?
答:
切断所有插头,切断进线,确保没有电或带电线路,零线不能无限地
测量
正常
电阻
值,0.5m表示
绝缘
良好,使用500伏远程电表。但是用万用表
测试
短路是可以的,如果使用高阻表进行测试,则正常线路电阻值很可能全部为零。或者读数太低。例如,很难只读取0.1和0.2,即使它达到正常值的0.5,也接近于0的刻度...
用摇表摇
空气开关怎样
判断好坏
答:
用
测量绝缘电阻
的方法来判断,500V下,
空开
断开条件下,测定各端子的绝缘电阻2兆欧以上 合闸 上下导通 即可确定空开是好的
怎么
用万用表检查冰箱是漏电还是短路
答:
你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端
测量
线路的
电阻
,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路
绝缘
降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好...
用摇表
怎么测量
线路漏电跳闸?
答:
2.
测量
前,应切断被测电器和电路的电源,并对相关部件进行临时接地放电,以确保人员和兆欧表的安全及测量结果的准确。3.测量时接线必须正确。兆欧表有3个端子(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端接回路的裸露导体,E端接接地线或金属外壳;测量回路
绝缘电阻
时,回路首端和末端分别接L和E;测量电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机接线端子绝缘电阻标准
空开怎么做绝缘测试
配电箱的绝缘电阻怎么测
空气开关触点电阻
照明电路绝缘电阻测试
吊篮绝缘电阻怎么测
多次测试绝缘电阻
起重机械绝缘电阻的测量
70℃绝缘电阻怎么测