变压器交接试验中,测量铁芯及夹件的绝缘电阻内容有( )。
A.铁芯对地的绝缘电阻
B.有外引接地线的夹件对地绝缘电阻
C.铁芯对夹件的绝缘电阻测量
D.有专用铁芯接地线引出套管时,套管对外壳的绝缘电阻
E.套管对地的绝缘电阻
举报该问题
推荐答案 2023-11-07
【答案】:A、B、C、D
本题考查的是变压器安装技术。测量铁芯及夹件的绝缘电阻:(1)在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量;(2)变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻;(3)采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Qe4L4Le88cFLReR4cQ.html
相似回答
变压器交接试验内容有
哪些
答:
1、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、极化指数
;2、绕组连同套管的介质损耗因数;3、绕组连同套管的直流电阻和泄漏电流;3、铁芯、夹件对地绝缘电阻;4、变压万益放染获践器的电压比、联接组别和极性试验左;5、变压器局部放电测量;6、外施工频交流耐压试验;7、本体绝缘油试验;8、套管型电流互感器试验...
油浸电力
变压器的交接试验
试验不包含
(
)
。
答:
【答案】:D
油浸电力
变压器的交接试验内容:绝缘油试验,测量绕组连同套管的直流电阻,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,测量铁芯及夹件的绝缘电阻,检查所有分接的变比,检查三相变压器组别,非纯瓷套管试验,测量绕组连同套管的介质损耗因数,绕组连同套管交流耐压试验等。D属于真空断路器/六氟化硫断路器交...
变压器交接试验
项目有哪些
答:
1,所有分接电压比 2,相位 3,三相接线组别 三试验包括:1,绝缘油试验或六氟化硫气体试验 2,绕组连同套管的交流耐压试验 3,额定电压下的冲击合闸试验 三测量包括:1,绕组连同套管的直流电阻 2,绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比 3
,铁芯
和
夹件的绝缘电阻
...
变压器
电气
试验
[大型电力变压器电气试验分析与探讨]
答:
主回路测试电压为10 kV,末屏测试电压为2.5 kV。要求测试电容值应在出厂值的(1±5%)内,介质损耗角正切值tanδ(%)不大于0.5。4)低压套管与绕组连接处的接触电阻测试:该试验重点检验电气连接的可靠性,本工程要求测试值≤2 μΩ。5)电力
变压器
安装结束,还需再次
测量铁芯
、
夹件的绝缘电阻
:...
案例题解答
答:
二、
变压器交接试验
还应有:绝缘油试验,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比
,测量铁芯及夹件的绝缘电阻
,检查所有分接的变比,检查三相变压器组别,测量绕组联通套管的介质损耗因数,绕组连同套管交流耐压试验等。三、流动式起重机对地基的要求 1、流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置...