55问答网
所有问题
当前搜索:
筏板基础接地规范要求
筏板基础
地
接地
必须得焊接上下两层钢筋吗?
答:
接地钢筋最好不要安在砼基础内;接地电阻不易达到要求(湿度不够)
;遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。筏板基础接地做法与通常一样的,还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的防雷引下线、配电室、强弱电井,管道井...
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
这个规范上好像没有具体的说明,24.2.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下
,间距不应小于5m。我的理解就是,防雷接地最根本的要求就是测接地电阻能满足要求。不过一般的做法都是上下两层各两根主筋,土建铺底筋的时候就要开始焊了 本回答由网友推荐 举报| 答案纠...
接地
焊接
规范
?
答:
接地焊接规范
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工
。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D 2、
防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐
,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,...
利用
筏板基础
钢筋做
接地
环网是哪本
规范
答:
利用筏板基础钢筋做接地环网是用《通用安装工程工程量计算规范》来规范
。其中说明:民用建筑宜优先利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为防雷接地网。当需要增设人工接地体时,若敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内钢筋或钢材,则土壤中的接地体宜采用铜质、镀铜或不锈钢导体。
建筑
基础筏板
避雷带用不用上下两层都焊?参照什么图集或者
规范
?
答:
需要的,焊接成闭合回路;依据《建筑物防雷设计
规范
》。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的
接地
装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下...
筏板基础
防雷
接地
极 如何施工
答:
由于
筏板基础
的特殊性,相当于把整个基础包了一层电阻值极高的防水层材料,不能象其他基础那样直接引入大地,
接地
电阻值要高一些,我们可以通过做人工接地装置这个办法来达到
要求
,就是从建筑周围的地下1米左右的地方(有引下线的柱处)引出若干根接地线(热镀锌扁钢或圆钢)作人工接地装置的预留。我们...
建筑工程
基础接地
极都有哪些资料
答:
2.如果主筋连接采用直螺纹丝接,在该处需做跨接焊。3.利用电施201中防雷引下线所标注位置,柱内对角竖向主筋2根(直径大于等于16为2根,小于16的为4根)作为
接地
引下(上)线,引下线上端与避雷带、均压环焊接,下端与接地网焊接(该2根主筋与
基础筏板
梁内的贯通主筋焊接、与桩基内2根钢筋焊接)...
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁焊接形成均压环。
接地钢筋最好不要安在砼基础内
;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
怎么测试
接地筏板
阻止为多少合格?
答:
接地电阻仪有三根线,一根夹接地体上,另两根插土里。两根距离接地体距离要大于10米,互相之间也要大于10米。然后加上电(视接地电阻仪种类不同手摇或电池供电),最后读数。通常永久性接地体要求小于1欧。临时变压器
接地要求
小于4欧,临时重复接地要求小于10欧。
筏板
通常是永久性接地体,应该是小于1欧。
高层建筑
筏板基础
是怎样施工的?
答:
一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。
筏板基础
施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)建筑物采用何种基础型式,与地基土类别及土层分布情况密切相关。工程设计中,常遇到这样的地质...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
筏板防雷接地焊接方法
基础筏板接地焊接规范
筏板接地是否上下两层焊接
筏板基础接地焊缝刷漆吗
筏板接地网怎么布置
筏板基础接地是接地装置吗
筏板基础接地焊接示意图
接地网怎么布置
筏板基础接地做法图集