55问答网
所有问题
当前搜索:
等电位扁钢焊接长度
等电位
联结线采用钢材料
焊接
时,搭接
长度
、施焊面不够
答:
(1)圆钢的搭接要进行双面施焊(当直径不同时,搭接
长度
以直径大的为准),其长度不应小于其直径的六倍;扁钢的搭接要进行三面施焊(当
扁钢宽度
不同时,搭接长度以宽为准),其长度不应小于其宽度的2倍。(2)圆钢与扁钢连接要进行双面施焊,其搭接长度不应小于圆钢直径的六倍;扁钢与钢管
焊接
应在...
建筑电施工程,
等电位扁
刚
焊接
一般几公分长
答:
焊接
要求是两倍搭接三面施焊,既是4cm宽的
扁钢
搭接8cm长每个面接口都要焊好
卫生间
等电位
接地镀锌
扁钢
用多大
答:
卫生间等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的
。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
接地采用
扁铁焊接
有什么规范要求?
答:
接地采用
扁铁焊接
规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当
扁钢宽度
不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢
焊接长度
为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
基础接地图总
等电位
从楼梯附近引出一条镀锌
扁钢
,这条扁钢在楼上有时还 ...
答:
采用基础作接地引出点的不可以用顶板引出,不可从立柱的辅筋引出,应从基础的立柱的主筋引出辅筋和顶板均有可能仅是绑扎,作为屏蔽和
等电位
没问题但作主引下线就不太合格了。主筋为立柱四个角的四根主钢筋,
焊接长度
为引出钢筋直径不小于6倍,双面焊接。
防雷接地
扁铁的焊接长度
是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为
扁钢宽度
的2倍,不少于三面施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用搭接焊,搭接
长度
应符合下列规定:1 扁钢与...
卫生间局部
等电位
的做法
答:
由圈梁
焊接
一根-25*4镀锌
扁钢
连接卫生间局部
等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。
电工需要知道的,19种电气安装做法!
答:
扁钢则需焊接两倍其宽度,且务必双面熔焊,以确保良好的接地效果(基础接地: 建筑基础钢筋焊接成环形,
焊接长度
12d或双面6d,
扁钢焊接
2倍宽,双面焊)。防雷系统也不容忽视,外墙柱成为引下线,与直径16mm以上的钢筋或4根主筋进行焊接,热镀锌圆钢与接地体采用饱满焊接,确保雷电流的有效导通(防雷引下线:...
什么情况下设置防雷接地极引线
答:
1、 制作焊接安装50×5镀锌扁钢接地引线,连接处应四周围焊,不能有虚焊, 焊接处应牢固可靠,
扁钢焊接
处
长度
应达到10mm,铜与镀锌扁钢
等电位
连接带截面积不应小于50 mm 2,焊接处均应做防腐处理;2、 将制作好的50×5镀锌扁钢接地引线吊上塔体,沿塔体爬梯主杆相关位置布放,每隔1---2m用...
用
扁钢
作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与
扁铁焊接
,
答:
卫生间
等电位
接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头
焊接扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。