55问答网
所有问题
当前搜索:
短路测试空开
今天做一实验,将
空气开关
输出端直接
短路
,漏电开关,空气开关都不跳闸...
答:
漏电开关动作原理是一进一出两根线之间的电流差被零序互感器
检测
到后,产生感应电流提供给放大电路放大后使脱扣装置动作跳断。如果你一进一出两根线的电流差为0.(就是进出抵消),零序互感器是检测不到的,也就产生不了漏电感应电流。所以
短路
的情况下它是不会跳的。
空气开关
的动作原理是双金属片遇热...
如何用数字万用表来测量
空开
以下线路是否有
短路
、断路点?有如何区分...
答:
首先总开关应该是2P63A的吧。最好总开关换成一个漏电保护开关,防止触电。第一,测量
短路
通常就是测量绝缘值,首先将开关K关闭,将下桩头的L线和N线拆下,并且在三个房间插座都不插东西的情况下,使用万用表的电阻档(一般万用表都有测通断的鸣叫档)测量L火线和N零线之间的电阻,应该为无穷大。...
请教专家:电线
短路
,但是
空气开关
不跳闸怎么回事?
答:
原因:
空气开关
太大,电线烧了也不会跳闸。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载...
如果插座处发生
短路
,用测电笔检查插座的两孔会出现什么状况?为什么...
答:
短路
之后,保护装置(保险丝或
空气开关
)会自动切断电源,因此火线和零线都没有电。检查短路,可以使用万用表的电阻档测量。原因很简单,短路时电流非常大,会立即熔化保险丝,或者使空气开关内部的电流脱扣器动作跳闸,如果保护装置不起作用,插座和导线就会严重发热而起火烧毁,甚至烧毁电力变压器。
电气
短路测试
的基本原理?
答:
主要就是观察和拆
检测
。一般直流
短路
故障比较明显,看直流屏的哪个回路
空开
跳闸,再根据对应回路逐一拆线锁定范围。直流系统的多点接地才是不好查。在电力系统中,短路试验包括变压器短路试验和发电机短路试验等,可校验相关设备的稳定性和获得重要设备参数。
简述电气
短路测试
的基本原理?
答:
主要就是观察和拆线
检测
。一般直流
短路
故障比较明显,看直流屏的哪个回路
空开
跳闸,再根据对应回路逐一拆线锁定范围。在电力系统中,短路试验包括变压器短路试验和发电机短路试验等,可校验相关设备的稳定性和获得重要设备参数。
家里电线
短路
怎么查及怎么办
答:
二、怎么办 1、断开电源 2、找到故障点 3、重新把线接好,做好绝缘措施 4、用万用表测量是否还
短路
5、没问题就可以正常送电了 6、先关掉总电源,如果是三相短路,用万用表调到二极管档,
检测
各项之间是否短路,如果短路请检查电线皮层是否烧毁或者脱落。 如果是220V短路!检测...
为什么
短路
了好几秒钟,
空开
才跳闸?不说短路后立即跳吗?C32的空开。
答:
这个是不容置疑的哟!
空开
图片 之所在会出现空开,在
短路
之后不能瞬间跳闸的缘故,可能是因为,短路点距离空开位置的距离太远,相应的短路电流,传输的时间就要长一点,再加上空开接收信号以后,到执行指令这中间都需要一个时间嘛!所以,空开才会在短路故障发生以后几秒之内跳闸断电嘛!
空气开关
能作为
短路
保护吗?
答:
是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关
是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的
短路
、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
如何检查线路哪处
短路
?在线等。
答:
使用万用表测量哪处
短路
。把万用表调到欧姆档,接通要测量的回路,如果有电阻的话说明是通路的,假如没有电阻,指针也没反映,表明是断路的,如果指针偏向0位置,那么是短路的,换句话说就是直接把万用表两指针短接。不过电路短路也不一定电阻很小,根据实际测量的电路决定,短路情况下也会出现几十欧姆...