如何用数字万用表来测量空开以下线路是否有短路、断路点?有如何区分零线和地线?

如图

家里配电箱。K是2P36A空开,K1--K3是1P16A空开,均不带漏电;A/B/C房间三孔插座都带有PE地线。由于K1/K2/K3至A、B、C房间都是内埋线,为了防止到房间线路和房间到各用电设备的线路,是否存在短路、断路点,导致空开跳闸。用数字万用表哪个档位(如电阻多大欧姆的档位)可以对线路进行测量?如何判断线路是否短路、断路?
另外,由于施工方错误做法,把零线N和地线PE混用。用数字万用表怎么来区分火线L、零线N和地线PE?这三根线如用交流最大档和电阻最大档测量的话,三根线各自对地电压是多少伏,对地电阻是多少欧姆?

首先总开关应该是2P63A的吧。最好总开关换成一个漏电保护开关,防止触电。
第一,测量短路通常就是测量绝缘值,首先将开关K关闭,将下桩头的L线和N线拆下,并且在三个房间插座都不插东西的情况下,使用万用表的电阻档(一般万用表都有测通断的鸣叫档)测量L火线和N零线之间的电阻,应该为无穷大。如需进一步确认没有短路情况的话,需要使用兆欧表(俗称摇表)夹住两根线进行耐压绝缘测试,家里阻值大于2.2兆欧就没有问题了。
第二,测量断路的话,将开关K关闭,将下桩头的L线和N线拆下,然后将L线和N线搭在一起。依然用万用表电阻档(鸣叫档),在K1~K3打开的情况下,测试三个房间插座中L线和N线之间的电阻,应该接近1欧姆或以下,说明线路没有断开。
第三,你说的施工方法错误,是指排线时工人在接线盒内将地线和零线接错了?还是在插座中将地线和零线的桩头接错了?一般这两种线肯定用不同颜色的电线排的,想搞错也挺难的。同样使用第二种方法,只要测量插座中L线和另两根线的阻值就可分清零线和地线。与L线通的即为零线,与L线不通的即为地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答