入户线接32A的漏电开关,然后分两路各接32A的空气开关。采用一根导线将家用插座直接短路,碰一下就断开,不跳闸!以为空气开关坏了。换另一路测试,短路时间延长到3秒,把插座的金属片熔断了一点点!漏电开关,空气开关竟然都不跳闸!电表就在窗户外头,都听见嗡嗡声了!还好,从空气开关到插座近20米的2.5平方的线路没有烧毁.好险!请高手指点迷津。
为什么不跳啊?是开关坏了?还是3秒钟产生的热量不足以使开关跳闸?
我用的就是DZ47系列。3秒的短接,瞬时电流肯定超过45A的。20米长的铜线,电阻不会超过5欧姆的。我怀疑开关坏了,今天就换新的了。
追答你怎么能肯定瞬时电流超过45A了?2.5平方的铜线最大电流超过25A就达到极限了。
漏电没跳倒是不难理解。关键是空气开关没跳啊!