今天做一实验,将空气开关输出端直接短路,漏电开关,空气开关都不跳闸!

入户线接32A的漏电开关,然后分两路各接32A的空气开关。采用一根导线将家用插座直接短路,碰一下就断开,不跳闸!以为空气开关坏了。换另一路测试,短路时间延长到3秒,把插座的金属片熔断了一点点!漏电开关,空气开关竟然都不跳闸!电表就在窗户外头,都听见嗡嗡声了!还好,从空气开关到插座近20米的2.5平方的线路没有烧毁.好险!请高手指点迷津。

为什么不跳啊?是开关坏了?还是3秒钟产生的热量不足以使开关跳闸?

漏电开关动作原理是一进一出两根线之间的电流差被零序互感器检测到后,产生感应电流提供给放大电路放大后使脱扣装置动作跳断。如果你一进一出两根线的电流差为0.(就是进出抵消),零序互感器是检测不到的,也就产生不了漏电感应电流。所以短路的情况下它是不会跳的。
空气开关的动作原理是双金属片遇热膨胀系数不一样,导致弯曲触动脱扣装置跳断。如果你短时的短路,电流未达到一定值也是不会跳的。比如你用的DZ47系列C32开关,恒电流未达到32A以上或者瞬时电流未达到45A左右,它也不会跳断的。追问

我用的就是DZ47系列。3秒的短接,瞬时电流肯定超过45A的。20米长的铜线,电阻不会超过5欧姆的。我怀疑开关坏了,今天就换新的了。

追答

你怎么能肯定瞬时电流超过45A了?2.5平方的铜线最大电流超过25A就达到极限了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
漏电开关的原理是火线电流和零线电流不相等(即有电流从地跑了),才会跳。你直接短路,虽然电流极大,但并没有漏电,当然不会跳了。追问

漏电没跳倒是不难理解。关键是空气开关没跳啊!

第2个回答  2012-09-03
你可以用5A或者10A试一试 会跳, 短路产生的电流不够大 无法吸引空开的电磁铁 导致跳闸
第3个回答  2012-09-03
漏电断路器为什么不跳闸已经有人解释了,我就解释断路器的问题
第一,确定该断路器的质量,他到底能不能脱扣?
第二,你将线短路后,电流有多大?达到了断路器的脱扣值的1.5倍了吗?
DZ47的断路器有二种脱扣方式,过电流电磁瞬时脱扣,过电流热保护脱扣。当电流大于额定电流1.5倍的时候2秒内磁瞬时脱扣,当电流大于额定电流1.1倍的时候,2分钟内脱扣。

如果你只是做试验,请不要用强电试验,应该用低于36V的低压电试验,试验断路器的脱扣性能只在于电流不在电压。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-09-03
这样的实验是不可取的!
相似回答