55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟接地扁铁安装视频
电缆沟
支架
接地
的具体做法?请详细
答:
就是在电缆沟内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢将沟内所有支架联通,最后与室内的
接地
干线或者室外的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌
扁铁
,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
电缆沟
需要
接地
吗?
答:
电缆沟
需要
接地
。电缆沟一般采用混凝土或砖砌结构,其顶部用盖板覆盖。盖板面可以和地面齐平,便于开启,也有的稍低于地面而在盖板上粉刷一层水泥,以防止盖板与地面高低不平和雨水进入电缆沟。根据所敷设电缆的数量不同,可以将电缆单层搁置在电缆沟底,也可以将电缆分层搁置在电缆沟的支架上,大部分使用...
电缆沟
施工进度,
接地扁铁
施工
答:
电缆沟
电气施工项目有电缆支架
安装
、支架
接地
扁钢敷设、电缆敷设。都是土建施工完成后进行。接地扁钢敷设:属于隐蔽工程的在土建做地面之前必须完成。属于明敷的在土建施工完成后进行。利用柱内钢筋作为引下线时,应在土建绑好钢筋后进行。包括钢筋连接、基础扁钢连接等。
工程中
电缆沟
内做角钢支架,
接地
采用40*4铜排通长敷设,铜排需要与角钢托 ...
答:
1、用铜排链接,太奢侈了吧?国家没这个标准啊!2、用地上(非地埋)用40*4的热镀锌扁钢就可以呀,可以与角钢
电缆
支架焊接、螺栓链接都行,规范都是允许的!3、另外铜排也太容易被盗了,放在明面处。
装置区的防雷
接地扁铁
支线需要加套管吗
答:
装置区的防雷
接地扁铁
支线不需要加套管。根据查询相关公开信息显示接地扁铁不需要做保护管的,可以沿配电
电缆沟
敷设,因为接地装置本身就是和大地相连接的,只是在故障时通过故障电流。防雷接地模块有很强的吸湿保湿能力,使周围的土壤保持湿润,保证接地模块有效发挥导电作用。
电缆沟
里的角铁支架规范
答:
规范标准:1、钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。2、
电缆沟
内通长
扁铁
应固定牢固,
接地
良好,全线连接良好,上下水平。通长扁铁接头处宜平弯后进行搭接焊接,使通长扁铁表面平齐。3、电缆支架应固定牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。
电缆沟
支架
接地
答:
在支架上下各加一排
扁铁
,并与支架相焊接,在
沟
两端将扁铁焊接到主网,还要将两侧的支架用变铁相联结
电缆沟扁铁
预埋是什么意思
答:
预埋后期支架焊接生根点的意思。根据查询电缆沟资料显示,
电缆沟扁铁
预埋是预埋后期支架焊接生根点的意思,后期电缆在电缆沟里要架空处理,需要增加支架,支架就焊接在这些预埋扁铁上面。
浅析公路隧道机电设备的防雷
接地
设计|防雷接地工程
答:
隧道内的各种机电设备(如射流风机、照明配电箱、电缆线槽等)可根据其后期具体
安装
位置在隧道土建施工时各预埋一40*4
扁铁
,此扁铁再与两侧
电缆沟
底的隧道本体
接地
网焊接牢固,形成可靠接地。隧道开挖形成后,需对隧道本体接地网进行电阻测量,若实测接地电阻不满足≤1欧姆的要求,则还需在隧道进、出洞口外各增设一套重复...
我想做一个变电站
电缆沟
的施工方案
答:
待砼浇捣(砼电缆沟)或粉刷层至±0.000以下90mm时,用水平仪测好水平,双面控线,用1:2.5(砂子过筛)水泥砂浆将砼预制压顶块依次砌作,同时要求灰缝大小均与,平直,砂浆饱满,双面勾缝,预制砼压顶块平稳、牢固。3.7
电缆沟扁铁安装
焊接前为了防止扁铁焊接变形,应每米设置角钢将扁铁支撑。在铁件预制块上进行扁铁焊接,...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
接地扁钢在电缆沟里如何安装
电缆沟扁铁接地搭接图片
电缆沟明敷扁铁做法视频
电缆沟的正确安装和使用方法视频
电缆沟接地最简单三个步骤
电缆沟接地扁钢做法
电缆沟接地扁铁施工规范
电缆支架接地扁钢安装视频
电缆沟支架接地扁铁焊第几层