需要
接地
吗?
答:
电缆沟
需要
接地
。电缆沟一般采用混凝土或砖砌结构,其顶部用盖板覆盖。盖板面可以和地面齐平,便于开启,也有的稍低于地面而在盖板上粉刷一层水泥,以防止盖板与地面高低不平和雨水进入电缆沟。根据所敷设电缆的数量不同,可以将电缆单层搁置在电缆沟底,也可以将电缆分层搁置在电缆沟的支架上,大部分使用...
电缆沟
支架
接地
的具体做法?请详细
答:
就是在电缆沟内的支架上焊接40*4的镀锌
扁钢
将沟内所有支架联通,最后与室内的
接地
干线或者室外的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌
扁铁
,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
配电室
沟
内
接地
如何做
答:
❶在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈
扁钢接地
带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
请问防雷接地,具体怎么做,
扁钢接地
的电阻?
答:
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌
扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
工程中
电缆沟
内做角钢支架,
接地
采用40*4铜排通长敷设,铜排需要与角钢托 ...
答:
1、用铜排链接,太奢侈了吧?国家没这个标准啊!2、用地上(非地埋)用40*4的热镀锌
扁钢
就可以呀,可以与角钢
电缆
支架焊接、螺栓链接都行,规范都是允许的!3、另外铜排也太容易被盗了,放在明面处。
人工
接地
如何做
答:
不要伤及
电缆
外皮就没事;你这组人工
接地
就是由接地极(角钢)和接地线(
扁铁
)组成;另外一个: 我理解你说的是,两根镀锌角钢作为接地极已经埋入地内,利用扁铁引至设备处, 扁铁与设备直接连接不方便,且有刚性,如果用软线和引来的扁铁连接,在接在设备上,这样安装美观,有柔性,防止硬连接带来的运行脱落....
电缆沟
施工进度,
接地扁铁
施工
答:
电缆沟
电气施工项目有电缆支架安装、支架
接地扁钢
敷设、电缆敷设。都是土建施工完成后进行。接地扁钢敷设:属于隐蔽工程的在土建做地面之前必须完成。属于明敷的在土建施工完成后进行。利用柱内钢筋作为引下线时,应在土建绑好钢筋后进行。包括钢筋连接、基础扁钢连接等。
浅析公路隧道机电设备的防雷
接地
设计|防雷接地工程
答:
基于公路隧道施工的特殊性,可在隧道左、右两侧
电缆沟
底各通长敷设一50*5
接地扁钢
,并每隔50米各引一根Φ22的钢筋与隧道初期支护内至少5根锚杆及初支钢筋网焊接(见图1),并每隔50米及车行横洞处的电缆沟旁引出钢筋作为机电设备接地点,形成隧道本体接地网。隧道内的各种机电设备(如射流风机、照明配电箱、电缆线槽等)...
电缆沟
支架
接地
答:
在支架上下各加一排
扁铁
,并与支架相焊接,在
沟
两端将扁铁焊接到主网,还要将两侧的支架用变铁相联结
为什么所有
接地
引下线不得接入
电缆沟
内的通长
扁铁
?
答:
这是为了安全着想,因为,
电缆沟
内的电缆。。通过的电压应该非常高,并且是多路,通过,
接地
线如果在电缆沟内,保不准哪一天就会出事情,电缆维修的时候,就会把
地线
,弄断,