工程中电缆沟内做角钢支架,接地采用40*4铜排通长敷设,铜排需要与角钢托架连接,请问连接方式是什么?
参照的标准是哪一个?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
1、用铜排链接,太奢侈了吧?国家没这个标准啊!
2、用地上(非地埋)用40*4的热镀锌扁钢就可以呀,可以与角钢电缆支架焊接、螺栓链接都行,规范都是允许的!
3、另外铜排也太容易被盗了,放在明面处。
追问
其实是电镀铜啦,暗埋在地下的,现在就是这个连接应该是使用焊接呢还是用螺栓连接?
追答
要是度的好的话就螺栓链接吧,要是假劣伪冒性质的材料就焊接吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4FLcRIQ8.html
其他回答
第1个回答 2012-11-29
接地一般采用40*4热镀锌扁铁与支架焊接做防锈防腐处理即可,没接触过用铜排做接地的。图集05系列建筑标准设计图集 05D4室外电缆工程和05D5内线工程均采用的镀锌扁铁。
第2个回答 2012-11-29
设计错误。作为接地线路没有必要采用铜材,可以采用40X4的扁钢,直接焊在电缆支架上,要是为了防腐,可以冷镀锌。如果一定要用铜材,只能采用螺栓连接。
第3个回答 2012-11-29
为什么不用镀锌扁钢呢,造价低还符号标准还好干,可以直接焊接。