55问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟接地扁铁安装视频
直埋
电缆
为什么要铺砂盖砖?
答:
直埋
电缆
上铺砂盖砖是为了保护电缆在运行中电流流过电缆会发热同时电缆会膨胀,用砂就可以减少对电缆的压力,盖砖是保护电缆外力破坏。 举报| 答案纠错 | 评论 1 1 其他回答 铺砂是为了保护电缆在运行中电流流过电缆会发热同时电缆会膨胀,用砂就可以减少对电缆的压力,盖砖是保护电缆外力破坏。 本回答被网友采纳...
电缆沟
支架
接地
的具体做法?请详细
答:
就是在
电缆沟
内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢将沟内所有支架联通,最后与室内的
接地
干线或者室外的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌
扁铁
,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
电缆沟
支架
接地
的具体做法?请详细
答:
就是在
电缆沟
内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢 将沟内所有支架联通,最后与室内的
接地
干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌
扁铁
,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆
电缆沟
里的角铁支架规范
答:
规范标准:1、钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。2、
电缆沟
内通长
扁铁
应固定牢固,
接地
良好,全线连接良好,上下水平。通长扁铁接头处宜平弯后进行搭接焊接,使通长扁铁表面平齐。3、电缆支架应固定牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应...
电缆
支架怎样做
答:
桩顶距地面0.6米,
接地
线采用热镀锌扁钢(40X4)。
电缆沟
两侧接地线与电缆主架逐一焊接,每隔20米将接地线引出与接地桩焊接,同时将电缆沟内两侧接地线过沟底部连接,接地线采用∮10热镀锌圆钢。所有接地装置连接处需焊接牢固,焊接处用沥青做防腐处理。在支架上下各加一排
扁铁
,并与支架相焊接,在沟...
变电所
接地扁铁
需要做保护管吗
答:
变电所
接地扁铁
不需要做保护管的,可以沿配电
电缆沟
敷设。因为接地装置本身就是和大地相连接的,只是在故障时通过故障电流。
电缆沟
都需要算那些量啊?谢谢!!
答:
电缆沟
工程量计算涉及的工作内容有:挖填土方、铺沙盖砖、是否须开挖路面、破坏及恢复绿化带、支架、混凝土、垫层、设置检查井等。电缆沟挖填依据土质按设计图示尺寸计算,以“m³’’为计量单位。直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,电缆根数为1~2 根时每米沟长挖方量按0. 45 计算...
电缆沟
设计在设计有什么需要注意的规范?
答:
1300宽
电缆沟
为双面埋设 2层预埋铁,上层为通长
扁铁
、下层为间距 800的 -100*100*6的铁块。通讯沟埋铁用 L30*4角钢,间距为 @ 500mm,上面焊接通长 -40*4扁铁。 4.4.5 、电缆沟内采用沟底集水坑排水方式,所有电缆沟底设排水沟,做法详见施工图,电缆沟转角处倒角为 45。。电缆沟排水沟设置在沟中间。用Φ ...
电缆沟
的设计规范哪里有
答:
1300宽
电缆沟
把要拆除的规模/概括列出来,施工组织,管理制度,应急预案,施工计划,所用材料/设备,环境保护措施,安全措施,施工技术措施,施工步骤这些等等东西写出来就OK了。你那没有专门搞资料的么?你直接拿个新建变电站的施工组织设计来参考就可以了,只是那个是
安装
,你搞的是拆除,都是施工,都是工程,不过...