55问答网
所有问题
当前搜索:
电机接线端子绝缘电阻标准
如何检测
电动机绝缘电阻
?
答:
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ
。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应...
深井泵
电机绝缘
是多少值为合格?
答:
根据深井泵电机的工作电压,使用适合级别的兆欧表(一般500v),兆欧表的l端子接电机线,e端子接地线。
在冷态时的绝缘电阻不低于500mω
,在接近工作温度(热态)的情况下应不低于1mω。.那如果没有接地线怎么办呢?最简单的办法,放一根线到水井里,当做”测量用地线“。
电机
绕组之间的阻值是多少啊
答:
1、380V 电机用0到500 兆欧或0到1000兆欧测量范围的兆欧表测。其绝缘电阻不能低于0.5 兆欧
。2、高压电机用0到2000兆欧测量范围的兆欧表测。其绝缘电阻不能低于10到20 兆欧。
380 v水泵
电机
的
绝缘
怎样测量?绝缘多少合Ơ
答:
用500V或1000V摇表测量,有0.5MΩ及以上的绝缘电阻就是合格的
。摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动...
怎么量三相
电机
线的
绝缘
?
答:
一,绕组对壳的绝缘。拆开盒中的螺丝,将线头隔开,用摇表测量各绕组对接地点绝缘电阻。
500V以下系统,大于0.5兆即为合格
。分开测量的目的是,有绕组对地绝缘不合格,可以清楚知道具体绕组。二,测量绕组间的绝缘,测量U,V,W端子间的绝缘。
额定电压380V
电动机接线
前检查要求包括( )。
答:
【答案】:B、C、E 本题考查的是电气动力设备安装技术要求。
电动机接线
前检查:1)电动机检查应完好,无损伤、无卡阻、无异常声响。电动机接线盒内引出
端子
的压接或焊接应良好,编号齐全、清晰。2)额定电压500V及以下的电动机用500V兆欧表测量电动机
绝缘电阻
,绝缘电阻不应小于0.5 MΩ;检查数量...
用摇表测量三相异步
电动机的绝缘
度
答:
一般380V的
电动机
绕组对地和相间
绝缘
的最低要求是0.5兆欧。注意要使用500V的摇表。
电动机的
漏电
电阻
值是多少?
答:
漏电电阻的说法不妥,按你的意思是指相线与
电机
外壳的绝缘程度,专业上应叫电机相线对地的
绝缘电阻
。绝缘电阻应用专用的绝缘电阻测试仪测试,不能用万用表测。
规范规定
,绝缘电阻大于0.5ΜΩ即合格,但实际要比这个规定值大得多,一般都在几十到上百ΜΩ。低压系统,一般用500V的绝缘电阻测试仪。
电网供电型发光标志的电源
接线端子
与机壳的
绝缘电阻
应不小于()。_百 ...
答:
【答案】:C LED发光标志
绝缘电阻
要求:产品的电源
接线端子
写机壳间的绝缘电阻应不小于100MΩ。
电机
绕组 阻值测量
答:
测量
电机
动定子绕组的
绝缘电阻
,选用测量新
电动机
使用1000V的兆欧表,测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。用前检查:1、外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动,
接线端子
应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度通常不应超过5m。2、开路试验:将一条表线接在兆欧表的E端,...