55问答网
所有问题
当前搜索:
电机接线端子绝缘电阻标准
低压
电机
的
绝缘电阻
和对地电阻(接地电阻)是怎样测量的
答:
2低压电机的相对相或者相对地的
绝缘电阻
正常值大概是多少兆欧或者多少欧?测量相对地是不是表笔一头接相线端,一头
接电机
外壳?。。。低压电机的接地电阻又该是怎么测量?回答:正常在
电机接线端子
部分要看是Y型 ,还是三角形接线方法。正常准备测量电机设备绝缘要将接线连接片全部取出,只留下六个接线柱...
电机绝缘
如何测量
答:
300MW发
电机
、怎么用‘水内冷
电机绝缘电阻
测量仪’来测量绝缘? 水摇表共有三个
端子
要
接
,1、L接绕组,2、汇流水管(摇绝缘时汇水管接地开启并与摇表连线)3、E接机座(可靠接地)。将摇表电源插上,开机启动就OK了,其实最终的目的就是测量绕组对机座的绝缘,接汇流水管,主要原因是绕组内通水时...
如何用摇表摇三角形
接
法
电机
的
绝缘
?
答:
一端接地,另一端分别搭在U、V、W
接线
柱放电,在此过程中可以清楚看到放电时的火花,并听到“啪啪”的声响 2、测绕组相间绝缘(L和E端分别接U1V1、U1W1、V1W1)3、摇测
电机
的对地绝缘,
绝缘电阻
必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。图片如下:...
10kv电缆
绝缘电阻
值,相间和对地要多少才符合要求?
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。于低压电气装置的交接试验,常温下
电动机
、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(...
如何测
电动机的
三相对地
绝缘
、相间绝缘、电缆绝缘?
答:
三相对地绝缘:可用摇表接任意相绕组
端子
和机壳接地端子测量
绝缘电阻
;相间绝缘:将星角联接打开后,用摇表接任意两相绕组端子测量绝缘电阻;电缆绝缘:将星角联接打开后,用摇表探针接端部相邻两匝测量绝缘电阻。在设备正常运行中按安规和电动机运行规程的
规定
,用电压等级合适的兆欧表进行
电动机的
各种绝缘...
三相四线进空开,
电机
接地线从哪接,可以接在空开上桩N处吗
答:
电机的接地线应该连接电源的保护零线PE线上,不可以接在空气开关电源侧的N处,因为电源侧的N线是工作零线,不是保护零线。
电机接线规范
:1)电机接线 1:电机接线前对交流电机定子线圈应测量
绝缘电阻
值或吸收比,低压电机用 1000V 摇表,其绝缘值不应低于 1 兆欧,如不符合要求则根据实际情况对其进行...
把三相
电动机
在
接线
盒里接线的图给我看看嘛,那一条线是什么线,组阻有...
答:
电动机星形接线 电动机三角形接线 1、定子三相绕组的接线方式(1)星形接法(Y接)(2)三角形接法(△接)2、三相
电动机的
UVW分别代表
电机
的三组绕组,多用U1,V1,W1,U2,V2,W2代表三组绕组的
接线端子
。3、三相电机绕组阻值误差为不大于2%才算正常。电机的三相直流
电阻
的不平衡国标要求不大于2%。
如何用摇表测试180w三相
电动机
绕组与绕组 绕组与外壳间
绝缘电阻
答:
先拆去
电机接线端子
的俩个连接片,然后一根线接地,一根分别接端子上面或下面三根线;所测的
电阻
就三相对地电阻。如:地--U1,地--V1,地--W1。最后测相间电阻如:U1--V1,U1--W1,V1--W1。以上所测的电阻不得低于0.5兆欧。
绝缘电阻
怎么测量
答:
然后,将测试仪的红色测试线连接到电动机的一个绕组
端子
上,将黑色测试线连接到电动机的外壳或接地线上。开启测试仪,施加测试电压,等待一段时间后,读取
绝缘电阻
值。这个值越大,说明
电动机的绝缘
性能越好。需要注意的是,测量绝缘电阻时,应避免在潮湿、污染或高温的环境中进行,因为这些因素可能会影响...
如何测量两相
电机
线圈绕组的
绝缘电阻
喃?
答:
是单相电机吧,中国目前似乎没有两相电机。方法:1.测量绕组对地
绝缘电阻
:500V摇表,一端接绕组
接线端子
,一端
接电机
外壳。2.测量主副绕组之间的绝缘电阻:摇表的两根线分别接主副绕组的任一个端子。转速:120转/分。