55问答网
所有问题
当前搜索:
星型接线电机绝缘电阻多少
给我讲讲
星形接线
和三角形
接线的电动机
如何测量三相对地和相间的
电阻
...
答:
摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/ min, 1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。当测试线圈绕组对地
绝缘
时连接片是不用拆下为来的,三相绕组对地绝缘只要有一相出现问题(有漏电),
电机
就必须进行维修(绕组重新浸绝缘漆或重绕),电...
3相
电机
各个相位对地测量,都通了,是不是烧坏了?
答:
如果三相电机是星形接法,且中性点接地。由于绕组的直流电阻非常小,
小电机大的一般小于1欧,大电机可小到微欧级
。因此,测量各相对地通是正常的。如果三相电机中性点不接地或没有中性点,相与地之间的通就是电机有问题了,需要返修。
...
接线
的图给我看看嘛,那一条线是什么线,组
阻有多大
,给我说详细点嘛...
答:
4、绝缘电阻:
1、对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ
;2、对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ
电机
相间
绝缘
0是好的吗
答:
电机相间绝缘0是不好的,正常电机绕组的相间绝缘电阻不能为零,
应有几兆欧以上的绝缘电阻
。电机采用星形接法,要是不拆开中心点的情况下测量相间绝缘,那所得到的电阻值就为零。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用...
星形接法
与三角形接法的两种
电机
怎么判断内部好坏
答:
闻看:闻,有没有焦糊味,有味道说明
电动机
电流过载内部线包发热烧焦。看,电动机转轴跳动大不大,如大,就有跳动可能轴承损坏。检测:检测分
绝缘电阻
和平衡电阻值测量。绝缘电阻:用500V摇表检测,分别测试每相线圈之间绝缘电阻和各相绕组与地之间电阻。绝缘电阻值>0.5MΩ。平衡电阻:用电桥或数字万...
测量电机是否烧坏时,
电机接线
柱里连片需不需折除?
答:
1、测量三相绕组的
电阻
值:如果是
星形接法
的
电机
,可直接测量U1、V1、W1与共接端U2、V2、W2进行测量;如果是三角形接法的电机,则要 去除连接片,再测量U1与U2,V1与V2,W1与W2之间的电阻值,测量得出 的三相绕组电阻值相近则为好的,相差太大或无穷大则为坏的。2、
绝缘
测量:新电机的绝缘阻值...
三相
电阻
的连接怎么连,求图片
答:
星形接线
和三角形
接线的电动机
的原理都是一样的,测量方法基本相同,只是功率较小的电机采用星形联结。测量前拆掉联片。一般用兆欧表测量
电动机的绝缘电阻
值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500...
132kw
电机星形
转三角时400A漏电保护器跳闸正在用的?
答:
132千瓦
电机
运转时电流大约264安左右,启动电流是正常时的4至7倍,所以漏保会跳闸,建议你用
星
三角降压启动,用时间继电器来自动控制
...向高手讨教
电机
三角形和
星形
的相间电阻及
绝缘电阻
的测量步骤。谢谢...
答:
很简单,
星
型,你要测相间
电阻
没必要拆开短接片,用200欧档测一下就行,一般电阻很小,你用最小电阻档,要测相是否断路,就要拆开,三相电阻是平衡的,测接地电阻用2000K档,用最大档表笔一端接绕组,一端接
电机
外壳。测三角形
接法
测相间电阻不用拆,要测一相绕组是否通断是才拆开。测接地
绝缘
...
三相
电机电阻
?
答:
5、第一步:测三相输出端与外壳的
绝缘电阻
,E接触
电机
外壳,L分别接触UVW三个
接线
端,以每分钟120转左右的速度摇动手柄,待指针稳定在无穷大附近时即为绝缘良好。搜狗问问 6、第二步:测UVW三个接点之间的绝缘,两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好。搜狗问问 7、如果不拆连接片也可以...