55问答网
所有问题
当前搜索:
湿式报警阀两个压力表
湿式报警阀
怎么安装?
答:
湿式报警阀
应安装在喷淋系统的总立管上,安装高度应按设计及标准网集要求,排水管不应只接在排水系统上.应接排水漏斗再接至附近的排水点。新的自动喷水灭火系统施工验收规范有此规定。报警阀后要加一个旁路,管径和阀体一致,加阀,流量计和
压力表
,用来检测报警阀的过流情况。记得这报警阀前后的共3...
双龙牌
湿式报警阀
怎么安装
答:
压力
开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。
湿式报警阀
报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将
两个
控制球阀恢复至原来状态。
关于消防系统
湿式报警阀
与管道中组件计价问题
答:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏
阀
、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时...
湿式报警阀
答:
同时在结构上
阀
瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误
报警
。当发生火灾使喷头动作,喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧
压力
与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。
zsfz150
湿式报警阀
怎么安装
答:
湿式报警阀
是立式安装,在管道安装完成后,先安装信号阀和湿报
阀阀
体,然后根据说明书,安装排水管道和
压力表
,最后根据设计,安装报警管路和延迟器、水力警铃和压力开关。注意节流孔板安装在报警管路三通的泄水管一侧。当存在不确定因素时,可以在现场模拟安装实验,所有的管件不缠麻丝,先拧上,看是否和...
湿式报警阀
组包括哪些
答:
以下是
湿式报警阀
行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、...
湿式报警阀
前后压差正常值多少?60米的建筑,地下室泵房湿式报警阀前后...
答:
湿报阀的前后压力应该是相一致,压差一般不宜大于0.05MPA,这样,便于日常的检查,你讲的情况,有点不正常,若是
报警阀
不工作的话,是
压力表
有故障,换个新的就行了。
我是刚到一个单位做消防工作 请各位前辈告诉我 消防高位水箱和消防水池...
答:
5、这个要看设计。不过可以按经验估算:消火栓系统最低位置的压力应等于楼房高度/10+4公斤左右,喷淋系统你不要去看
湿式报警阀
(就是你说的那个阀门)的
压力表
,你去看最高的那个防火区的喷淋系统的末端放水装置的压力表,不低于1公斤就行,最好也不要高于4公斤。最后多句嘴:压力表的单位大多是MPa...
湿式
喷淋未端
压力表
不能少于多少大于多少
答:
文献[6]推荐的图2 并没有设置
压力表
, 但分为
湿式
系统和干式系统。文献[6]4-2.3.1条规定末端试水装置60s内能出水的干式系统, 其系统管道容积可扩大为2839 L 以上; 4-3.2.2 条规定, 预作用自动喷水灭火系统, 一个预作用
报警阀
控制的喷头数不应大于1000 个, 但当末端试水装置60s 内能出水的预作用系统, 其...
消防水
压力表
安装位置有要求吗?
答:
(2)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。五、消防管道安装 (1)
报警阀
以后的管路上不应有其他用水设施,并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。(2)自动喷水灭火的管道应设有坡度,并坡向...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤