湿式报警阀上面压力大下面小怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-26
湿式报警阀
上面压力大下面小,说明水泵供水可能存在问题,通常,湿式报警阀的上面的
压力表
表示管网侧的压力,下面的压力表表示供水侧压力。
当上压大于下压,在排除增压稳压装置的工作压差的因素后,就有可能是系统供水的问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcGL44R44GecGQc4cIG.html
相似回答
消防
湿式报警阀上面压力大下面小怎么回事
答:
上面反映的是管网内的压力,下面反映的是供水管压力
,检查喷淋稳压装置的工作状态,或者可能有过没有打开末端试水装置就启动了一段时间的喷淋泵,导致的管网压力增高
消防
湿式报警阀上面压力大下面小怎么回事
答:
这个正常的是报警阀上下端的压力是一样的,
除非是启动水泵后将报警阀和管道系统压力升高了,止回阀密封不严而导致水泵回流才会这样的
,也就是报警阀前端的水从止回阀或者超压泄压阀登泄漏了。
湿式报警阀上面
一个压力表有
压力下面
一个压力表没压力这代表什么...
答:
是因为供水端有泄露
,可以先启泵补水加压,再查一下止回阀是否关闭不严。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。工作原理 湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,
阀瓣处于关闭状态
。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡...
湿式报警阀上面
一个压力表有
压力下面
一个压力表没压力是什么情况_百 ...
答:
是因为供水端有泄露
。解决办法:可以先启泵补水加压,再查一下止回阀是否关闭不严。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
喷淋
报警阀
上下
压力
表压力不同,高手帮忙看看,有图
答:
2.
湿式报警阀
主要功能是允许水单向流入喷水系统,并在达到规定流量时触发报警。3. 在平时状态下,湿式报警阀的阀瓣前后保持水压平衡,这是通过导向管中的水压平衡小孔实现的。4. 阀瓣关闭是由于其自重以及阀瓣前后水压差异,其中阀瓣上方水压大于下方水压。5. 发生火灾时,闭式喷头喷水,水压平衡小孔...