湿式报警阀两个压力表
湿式
自动喷水系统中,哪些阀门平时处于开启状态?
答:
试验球阀只是实验压力开关和水力警铃,水从阀前直接进入报警的管路,
湿式报警阀
不动作也响,你打开的话,平时就一直响,应该是常闭。湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。湿式报警阀的标准配置包括:
压力表
、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门...
湿式报警阀
的各个部件都有什么作用?具体点说明一下
答:
1.
湿式报警阀
:只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警。2.延迟器:延迟水力警铃动作时间,减少因水压波动而造成的误报警。3. 水力警铃:系统启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置。4.
压力
开关:报警阀动作后,压力开关动作接通电触点。5.警铃阀:伺应状态下为常开,检查、维护和修理时才可关闭...
湿式报警阀
上下压差允许范围
答:
湿式报警阀
的上下压差允许范围通常是在0.05MPa到0.1MPa之间。这个压差范围是为了确保报警阀能够正常工作,及时响应火灾情况。湿式报警阀是消防系统中的一个重要组件,它能够在火灾发生时及时启动报警和喷水灭火。其工作原理是通过上下腔室的
压力
差来控制阀门的开启和关闭。当上下压差处于正常范围内时,报警...
湿式报警阀
的工作原理是什么
答:
压力
开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。
湿式报警阀
报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将
两个
控制球阀恢复至原来状态。
湿式
自动喷火灭火系统由哪些部分组成?其特点是什么?
答:
图5-1 湿式自动喷水灭火系统 1—
湿式报警阀
;2—水流指示器;3—压力继电器;4—水泵接合器;5—感烟探测器;6—水箱;7—控制箱,8—减压孔板;9—喷头;10—水力警铃;11—报警装置;12—闸阀;13—水泵;14—按钮;15—
压力表
;16—安全阀;17—延迟器;18—止回阀;19—贮水池;20—排水...
消防
湿式报警阀压力
开关和喷淋泵电接点
压力表
同时启用怎么接线,能接...
答:
可以的,因为2者都是直接控制联动启动水泵的。
临时稳高压系统中,
湿式报警阀
供水侧没有
压力
了,是应该开消防泵补水吗...
答:
出现目前这种情况你可以选一层较高的楼层(最好是顶层)看一下末端放水处表上的压力;如果有压力说明管道里是有水的,不需要在补,在补水的话管道就有危险了。管道检查正常的话,还有两种可能:1、
湿式报警阀压力表
有堵塞;出现这种情况,你把表前的控制阀门关上,卸下压力表,用铁丝通,应该可以解决...
消防里喷淋管网的压力在哪里看,如果出水管那边没有
压力表
答:
是上面的
压力表
代表管网压力,下面的压力表与喷淋稳压设备联动,压力低了就启动稳压泵补压,一般的话压力是上面表比下面表稍大点,如果大多了,就说明你的稳压泵未打自动。
湿式报警阀
前后压差正常值多少?60米的建筑,地下室泵房湿式报警阀前后...
答:
湿报阀的前后压力应该是相一致,压差一般不宜大于0.05MPA,这样,便于日常的检查,你讲的情况,有点不正常,若是
报警阀
不工作的话,是
压力表
有故障,换个新的就行了。
湿式
喷淋未端
压力表
不能少于多少大于多少
答:
文献[6]推荐的图2 并没有设置
压力表
, 但分为
湿式
系统和干式系统。文献[6]4-2.3.1条规定末端试水装置60s内能出水的干式系统, 其系统管道容积可扩大为2839 L 以上; 4-3.2.2 条规定, 预作用自动喷水灭火系统, 一个预作用
报警阀
控制的喷头数不应大于1000 个, 但当末端试水装置60s 内能出水的预作用系统, 其...