55问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器最大持续工作电压
浪涌保护器
的up是什么意思
答:
Uc为
最大持续
运行电压,能加在
电涌保护器
两端不会引起电涌保护器特性变化和激活保护元件的最大电压,等于电涌保护器的额定电压。Up表示电涌保护器的
电压保护
水平等级,在标称放电电流In作用期间测量电涌保护器两端的最大电压。In为额定放电电流,这是未损坏时电涌保护器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。...
浪涌保护器
的uc up In Imax 是什么意思啊,In :20KA是20千安电流吗_百度...
答:
1、最大持续工作电压Uc:可能持续加于SPD两端的最大方均根电压或直流电压
,其值等于SPD本身的额定电压。IEC6036452534中提出,在TT系统中,当SPD设在漏电流保护器(RCD)的电源侧时,U c≥1.1Uo;当SPD设在漏电流保护器的负荷侧时,U c≥1.5U o.在TN系统和IT系统中,U c≥1.1U o.Uc的选择...
浪涌保护器
的参数浪涌保护器安装方式与要求
答:
浪涌保护器的参数1、最大持续运行电压Uc在220/380V三相系统中选择SPD时
,其最大持续运行电压Uc应根据不同的接地系统形式来选择.(1)当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统;(2)在下列场所应视具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高上述规定的Uc值;①供电...
浪涌保护器
SPD AMT 80 Uc=385V ln≥40KA Ur≤15KV这些参数什么意思...
答:
Uc是最大持续工作电压
,是指能加载在SPD两端的最大电压,通常是大于额定工作电压(220/380VAC)的详细的比例见GB50057-2000版。In是标称放电电流,指防雷器在一般情况能承受的电流水平以KA为单位。(打个比方好像一根扁担挑100公斤会断,但挑50KG能重复使用多次一样的。这个50KG就相当于防雷里的In).Ur...
请问
浪涌保护器
上面的参数是什么意思,浪涌保护器根据什么选择电线?_百度...
答:
型号:SPD SUP1-40 额定工作电压:230/400V 及以下
最大持续工作电压(Uc):385V
标称放电电流(In):20KA Ⅱ级实验最大放电电流(Imax):40KA 电压保护水平(Up):≤1.8KV 执行标准:GB18802.1 低压配电系统的电涌保护器(SPD)3P+N: 3个L端子接相线,N接零线 ...
浪涌
up值的问题
答:
最大持续
运行电压一般就是产品上面标的Uc值,是指
浪涌保护器
能够在规定的电压下连接正常的运行,
电压保护
水平即Up值了,指经过浪涌保护器之后剩余的电压, 一般来讲,UC值一样,UP值 越低的产品越好;UP值一样,UC值越高越好 所谓箝位就是将信号叠加到某一电平上使之保持相对的恒定 屋面冷却塔避雷怎么做法...
浪涌保护器
的uc,in和up各代表什么?_?
答:
uc是代表
最大持续工作电压
,in是额定通流量,up是代表
电压保护
水平。
施工图中
浪涌保护器
上的40A是什么意思 下面有IN12.5KA Uc=385V 10/...
答:
浪涌保护器
上的40KA表示冲击电流峰值,IN12.5KA 表示标称放电电流,Uc=385V 表示
最大持续工作电压
。
浪涌保护器
TU1-20KA/4P-440V的意思
答:
“440V” 表示
最大持续电压
Uc 440V。二、
浪涌保护器
的作用:浪涌保护器(
电涌保护器
)又称
防雷器
,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接、直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,在家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对...
大家好,关于
浪涌保护器
的型号及生产厂家和圧敏电阻与额定
工作电压
和
最大
...
答:
最大持续工作电压
UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA 和通流容量两个参数。压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到
保护