急急急急急急急急:总开关是2000A,出5路400A动力,
浪涌保护器
应该选...
答:
我是专业做
浪涌保护器
的。主回路电流容量400A,与浪涌保护器的保护、泄流是无关的,因为正常状态下浪涌保护器是处于休眠状态,只有系统出现浪涌的时候,它才“瞬态
工作
”(仅限微妙级别的过
电压
)。浪涌保护器(SPD),也叫防雷保护器,是一种为各种供电用电系统,包括电子设备、仪器仪表、通讯线路提供...
电气术语中有
浪涌
,分励,脱扣,欠压等
保护
急相关电器件,哪位师傅给解释一...
答:
1。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常
工作电压
的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
浪涌保护器
,也叫
防雷器
...
浪涌保护器
的作用
答:
2,有
浪涌保护器
的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌保护器,也叫
防雷器
,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者
电压
时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他...
电源适配
器
过流烧坏路由器吗?
答:
可以用的,不会烧坏。路由器电源上的1A、1.5A是标称电流,指的是通过
浪涌保护器
指定端的
最大工作
电流,而实际电流的大小在
电压
相同(12V)的情况下取决于负载,路由器的负载并没有变化,因此实际电流并没有因为电源标称电流的增大而增大,因此不会烧坏。相反的,如果电源标称电流减小(如:1.5A换成1A...
什么是一体化
防雷器
?
答:
3、额定放电电流Isn:也称标称放电电流In,给
保护器
施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的
最大
冲击电流峰值。 4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 5、
电压保护
级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电...
在光伏
防雷器
(SPD:
电涌保护器
)中,直流电及交流电的防雷区别与SPD的要 ...
答:
主要有以下两点:1、当SPD过载而短路,SPD内部的脱扣等
保护
装置会出现断开。如果是交流电,则由于
电压
过零电弧会自动熄灭;如果是直流电,则不能自动熄灭电弧,并会引起SPD起火;所以选择性能优的
防雷器
就非常重要了。2、整个光伏系统就如同一个电流源,所以短路电流与平时
工作
额定电流基本等同。但是交流电源...
避雷器是怎样进行过
电压保护
的
答:
3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过
电压保护
装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。 4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD
浪涌保护器
多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将...
B+C
防雷器
AM2-40/4 型号代表什么意思?
答:
最大持续
运行
电压
Uc 385V 385V 355V 355V 标称放电电流 In(8/20μs)40kA 20kA 10kA 80kA 最大放电电流 Imax(8/20μs)80kA 40kA 20kA -
保护
水平 Up <2500V <1800V <1200V <1500V 推荐串接过流保护装置 63A/35kA 32A/10kA 16A/6kA - 内部过热断路器 断路装置 内置 内置 内置...
电源避雷器的价格是多少 规格以及参数是什么样的
答:
标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的
保护器
的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
最大持续工作电压
Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。标称放电电流In:给保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击10次时...
浪涌保护器
可以防止
大电压
通过家用电器吗?
答:
在出现过
电压
时具有低阻抗的特性,从而实现分流和限压的效果。24 当出现过电压时,
浪涌保护器
会迅速导通,将多余的浪涌电流引入地线,同时降低两端的电压水平,从而保护并联连接的设备免受高压冲击。当过电压消失后,浪涌保护器会恢复高阻状态,不影响正常
工作
。24 希望对您有所帮助!