uc 是最大持续工作电压;
up 保护水平;
In 是标称放电电流;
Imax 是雷电通流量。
各符号具体含义如下:

1、最大持续工作电压Uc:
可能持续加于SPD两端的最大方均根电压或直流电压,其值等于SPD本身的额定电压
IEC6036452534中提出,在TT系统中,当SPD设在漏电流保护器(RCD)的电源侧时,U c≥1.1Uo;当SPD设在漏电流保护器的负荷侧时,U c≥1.5U o.
TN系统和IT系统中,U c≥1.1U o.Uc的选择要考虑到当地电网的水平波动及用户用电的具体情况,不是一味取大值为好,因为U c取大,整个压敏器件启动电压也高,浪涌电压将对设备产生危害。国际标准有一系列的优选值,与当地电网水平有关。

2、雷电通流量Imax:
一般在L PZ0与L PZ1区交界处选用10/350u s波形、每相通流量≥10KA的SPD安装,在L PZ1与L PZ2区交界处选用8/2 0u s波形,每相通流量≥5KA的SPD安装。由于10/350u s波形的能量比8/20u s的大20倍,其电流相应大5倍,如果要用8/20u s波形的SPD代替,其雷电通流量相应要大5倍。

3、保护水平Up:
该值应比在SPD端子测得的最大限制电压大,与设备的耐压Uw一致(1.2U p≤Uw ) ,可以从一系列的参考值中选取(如0108、0109、……1、1.2、1.5、1.8、2、……8、10KV等)。目前国标当中较好的U p有800V、900V.

4、漏电流:
并联型SPD要求漏电流≤30uA (公安部要求≤20uA ) ,串联型SPD要求漏电流≤01.mA.

5、启动电压Uas:
过去认为启动电压即标称压敏电压,实际上通过SPD的电流可能远大于测试电流1mA ,这时不能不考虑已经抬高的残压对设备保护的影响。从压敏电压到启动电压的时间(即SPD的响应时间)比较长,约为100ns.启动电压越高则残压也越高,越低则压敏电阻易老化。其值不应大于被保护设备的绝缘水平。

6、残压Ures:
是真正加在被保护设备端口的电压。残压越低越好,应小于被保护设备耐冲击过电压额定值。见表1:
表1220/380V三相系统各种设备耐冲击过电压额定值Uw

7、标称放电电流In:
用来划分SPD等级,具有8/20u s或10/350u s模拟雷电流冲击波的放电电流。Imax= 2~ 3 In。

8、持续工作电流Ic:
在最大持续工作电压U c下保护模式上流过的电流,实际上是各保护元件及与其并联的内部辅助电路流过的电流之和。为避免过电流保护设备或其它保护设备(如RCD)不必要动作,Ic值的选择非常有用。在正常状态下,Ic应不会造成任何人身安全危害(非直接接触)或设备故障(如RCD)。一般情况下对RCD, Ic应小于额定残压电流值( I△n)的1/3.