55问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器上的Uc和压敏电压
大家好,关于
浪涌保护器的
型号及生产厂家和圧敏电阻与额定工作
电压
和最大...
答:
最大持续工作
电压UC
:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA。压敏电阻的选用,一般选择标称
压敏电压
V1mA 和通流容量两个参数。压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到
保护
作用...
浪涌保护器的uc
up In Imax 是什么意思啊,In :20KA是20千安电流吗_百度...
答:
up 保护水平;In 是标称放电电流;Imax 是雷电通流量。各符号具体含义如下:1、最大持续工作
电压Uc
:可能持续加于SPD两端的最大方均根电压或直流电压,其值等于SPD本身的额定电压。IEC6036452534中提出,在TT系统中,当SPD设在漏电流保护器(RCD)的电源侧时,U c≥1.1Uo;当SPD设在漏电流
保护器
...
浪涌保护器的
参数浪涌保护器安装方式与要求
答:
4、电压保护水平Up 即在标称放电电流In下的残压,或
浪涌保护器的
最大钳压.为使被保护设备免受过电压的侵害,SPD
的电压保护
水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受
电压Uc
hoc,并应大于根据接地类型得出的电网最高运行电压Usmax,即要求Usmax 5、Ⅱ级分类试验的最大放电电流Imax 流过SPD、8/20μs电流波的...
电涌保护器上的Uc
、In、Up、Imax、Iimp都是什么意思?谢谢
答:
含义如下:Uc为最大持续运行电压,能加在电涌保护器两端不会引起电涌保护器特性变化和激活保护元件的最大电压,等于电涌保护器的额定电压。Up表示
电涌保护器的电压保护
水平等级,在标称放电电流In作用期间测量电涌保护器两端的最大电压。In为额定放电电流,这是未损坏时电涌保护器可以通过20次(8/20微秒)...
浪涌保护器的uc
,in和up各代表什么?_?
答:
uc
是代表最大持续工作
电压
,in是额定通流量,up是代表电压保护水平。
浪涌保护器的
in和
UC
代表什么?
答:
您好我是北京雷布斯的小任,由我来为您解答这个问题:SPD(
浪涌保护器
)中的In表示的是标称放电电流,而Uc表示的是最大工作持续
电压
。希望这个答案能对您有帮助。
瞬间
浪涌
吸收
器的电压
是指什么电压,是
压敏
电阻的电压,还是钳位电压,还是...
答:
2、如果
浪涌保护器的
电压,你可能是问浪涌保护器的参数,交流部分:包括标称工作电压,与最大持续工作电压,标称工作电压就是我们所使用的电源电压制式,
防雷器的
选型就需要参考使用环境的工作电压。这里的电压与客户使用环境的工作电压有关。3、
压敏电压与
钳位电压:压敏电压是与用户供电环境选型一个重要参数...
请问
浪涌保护器上面的
参数是什么意思,浪涌保护器根据什么选择电线?_百度...
答:
型号:SPD SUP1-40 额定工作电压:230/400V 及以下 最大持续工作电压(Uc):385V 标称放电电流(In):20KA Ⅱ级实验最大放电电流(Imax):40KA
电压保护
水平(Up):≤1.8KV 执行标准:GB18802.1 低压配电系统的
电涌保护器
(SPD)3P+N: 3个L端子接相线,N接零线 ...
压敏
电阻的三个“
电压
”的关系是什么?
答:
压敏电压
UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。最大持续工作
电压UC
:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA。最大箝位电压(...
电涌保护器
在电气图中如何表示?
答:
电涌保护器
在电气图中如图所示
浪涌保护器
(电涌保护器)又称
防雷器
,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定
电压
220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护
的
要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压敏电阻压敏电压和钳位电压
浪涌保护器压敏电压对照表
255v浪涌保护器对应压敏电压
浪涌保护器uc电压选择
压敏电阻的压敏电压是指
压敏电阻通多大电流能导通
浪涌保护器大小怎么选
浪涌保护器最大持续工作电压
电涌保护器的压敏电压标准值