55问答网
所有问题
当前搜索:
水冷机组冷却水温度
水冷
式冷水
机组
开机运行时
冷却水温度
为何要控制在25-35度为好呢?冷却...
答:
冷却水定在25~35之间
,是因为这样可以直接利用室外的自然冷量来冷却冷凝器中所携带的热量,从而降低运行费用,当然从效率上将温度越低越好。首先强调是冷冻水的出水温度是7~12,定这个温度是为了保证冷水能够起到除湿的作用,将室内空气中的水蒸气凝结,同理从效率上讲,冷冻水出水温度越高,机组的效率...
空调
水冷机组
,
冷却水
进水
温度
28°C,出水温度35°C,是否正常,为什么...
答:
对于水冷式空调机组来说,
其设计冷却水流量是以标准工况条件下30度进水,35度出水来设计的
。也就是说在相同的工况条件下,如果是28度进水,35度出水,进出水温度差值过大,很有可能说明冷却水流量不足或者是冷却水系统管路内存在脏堵、阀门没有完全打开等情况。这种情况的存在直接会导致水冷机组的消耗功...
水源热泵制冷时
冷却水温度
不要超过多少度?
答:
冷却水出水温度可以超过40℃
,只要不超过50℃,就不会对冷水机组造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,水冷冷水式机组在制冷模式运行时,机组 可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。冷却水温度越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
水冷
冷水
机组
中央空调冷冻水进出水
温度
设置多少?
答:
温度为7~12度;
冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
冷水
机组
冷冻水和
冷却水
进出水温差一般设计多少?
答:
冷却水:出水35℃,出水32℃
。实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-35℃设计的也多了,特别是R134a的一些水源热泵等等。我真不明白楼上提到什么28℃湿球温度,这和水冷机组的设计参数有何相关……对机组而言,只管冷却水进水达到设计参数即可,而不管...
冷却水
进水
温度
一般为多少
答:
冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差容,温度为7~12度;
冷却水温差为5度
,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。冷却液,顾名思义,就是让发动机保持低于100度,不产生过热。虽然在发动机内部,由于工作时间长,导致温度升高,冷却液里的一些水变成水蒸气,...
想用工业
水冷
空调
机组
,但
冷却水温度
存在疑问,在线求解答
答:
散热器
温度
50度以上,时间长了,
水温
会超过30度。最终的出水作为生活用水,经常放出来,那么水箱内水温会保持较低温度。出水不再回到储水箱,使用另外一个水箱。进水出水都是50方每小时,
冷却
效果不能再好了。
离心式
水冷机组冷却水
出口
温度
工作范围是多少?急求助?
答:
标况是32度进水37度出水
海尔磁悬浮中央空调
冷却水
的要求
答:
根据查询海尔空调官网可知,海尔磁悬浮将空调供回水
温度
调至10~15摄氏度,
冷却水
出水调至30~35摄氏度,当环境温度低于6摄氏度时不开空调主机,冷却塔可自由冷却。海尔磁悬浮中央空调是
水冷
磁悬浮
机组
,水冷磁悬浮机组系列标配满液式蒸发器,选配降膜式蒸发器,拥有卓越的运行效率和可靠性,0摩擦,运行可靠,...
水冷
式冷水
机组
经常出现
冷却水水温
偏高的报警,什么原因?
答:
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为
冷却水温度
很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少。这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。