水冷式冷水机组经常出现冷却水水温偏高的报警,什么原因?

如题所述

造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少。

这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

扩展资料:

冷水机组的操作注意事项:

1、冷水机开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭,防止窜水。

2、打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵,调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa (0.7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则低一些节电效果更佳)。

3、若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气,需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。而且在操作中,无论开几台机组,均是一台冷却水泵对一台主机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-29

造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少。

这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

冷水机应用领域主要有:

1、激光领域

冷水机通过对激光器进行控温,保持激光器腔体无热变形,出光功率稳定和保证光束质量,提高激光器的使用寿命和切割精度,激光冷水机主要可应用的激光加工设备有激光雕刻切割机、激光焊接机、激光打标机等。

2、数控机械领域

冷水机通过对数控机床主轴进行水循环控温,保持主轴在较低的温度,延长主轴的使用寿命,提高其雕刻切割质量的精度,主要应用的数控机械设备有主轴雕刻机、电阻焊焊接机、氩弧焊焊接机等。

3、UV印刷和UV照明领域

冷水机通过对UV-LED灯进行控温,保持UV光源的出光稳定性和耐用性,主要应用的UV印刷和UV照明设备有UV平板印刷机、UV丝网印刷机、UV-LED紫外固化灯、UV-LED紫外固化设备等。



制冷系统常见故障:

一、回液

1、膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。毛细管的小制冷加液量过大会引起回液。

2、蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。

二、带液启动

润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,很容易引起液击。

三、回油困难

压缩机频繁启动导致回气管内来不及形成稳定的高速气流,润滑油被迫留在管路内。回油少于奔油,压缩机就会缺油。运转时间越短,管线越长,系统越复杂,回油问题就越突出。

四、排气温度过高

回气温度高(吸气过热度大)、压缩比高、冷凝压力高、冷冻油冷却不行,电机加热量过大、制冷剂的原因。

以上内容参考:百度百科-制冷系统

以上内容参考:百度百科-冷水机组

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-18
冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
第3个回答  推荐于2016-10-14
冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-05-24
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,