水冷式冷水机组开机运行时冷却水温度为何要控制在25-35度为好呢?冷却水出水温度为何要控制在7-12度呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-31
冷却水
定在25~35之间,是因为这样可以直接利用室外的自然冷量来冷却冷凝器中所携带的热量,从而降低运行费用,当然从效率上将温度越低越好。
首先强调是冷冻水的出水温度是7~12,定这个温度是为了保证冷水能够起到除湿的作用,将室内空气中的
水蒸气
凝结,同理从效率上讲,冷冻水出水温度越高,机组的效率也就越高。所以目前有温湿度独立控制的提法,来尽可能的提高冷冻水的温度。
希望回答能对你有帮助~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGceGFR4F.html
相似回答
中央空调的冷冻水和
冷却水
的
温度
多少合适?
答:
在冷冻水系统中,标准温差设定为5℃,进口水温为7℃,出口水温为12℃。对于
冷却水
系统,标准温差同样是5℃,进口水温为30℃,出口
水温为35
℃。实际应用中,冷却水系统的设计温度通常在32℃至37℃之间,以28℃湿球
温度为
基准。空调
冷水机组
的冷冻水系统在标准工作状态下,冷冻水的温差应为5℃,进口水温...
中央空调
机组
中,
冷却水
和冷冻水的进
出水水温
各是多少
答:
当进冷却塔的水温未37
度的时候
,
出水温度
就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调
冷水机组
,冷冻水标准工况是5度温差,
温度为
7-12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30-
35度
28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标...
冷水机组冷却水
的入
水温度
是如何保证30度的
答:
在
冷水机组运行
中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压...
水冷冷水机组
中央空调冷冻水进
出水温度
设置多少?
答:
如果一个系统运行温差大于或者小于五度,这个系统不是最佳配置的系统,相差不多还是可以的
,温差4度7度也可以,空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
...水出的水温度超40度对
机组
有害么
?冷却水出水温度
不能超过多少度...
答:
冷水机组冷却水出水温度
可以超过40℃,只要不超过50℃,就不会对冷水机组造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,
水冷冷水式机组在
制冷模式
运行时
,机组可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。
冷却水温度
越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
大家正在搜
冷水机组冷却水温度低于冷冻水温度
冷水机组冷却水温度低如何控制
冷水机组冷却水进出水温度
冷水机组冷却水进水最低温度
冷却水进水是进冷却塔还是冷水机组
制冷机冷却水出水温度高
水冷空压机冷却水出水温度高
冷水机组冷却水温度范围
冷水机组冷却水温度低
相关问题
空调水冷机组,冷却水进水温度28°C,出水温度35°C,是否...
水冷磁控管要求冷却水的温度是多少
水冷式冷水机组,冷却水的进水温度和冷冻水的出水温度对机组性能...
为什么冷却水的设计温度为32度
水冷式冷水机组经常出现冷却水水温偏高的报警,什么原因?
冷却水? 冷却水的进出水温差一般是多少才正常?谢谢回答每一个...
水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?
冷水机组-冷却水和冷冻水进出水温差小是什么问题?