冷水机组冷冻水和冷却水进出水温差一般设计多少?

如题所述

可以参考GB/T 18430-2001,在第2页,3.3.2名义工况,这一节中做了定义。

进出水温差均为5℃。
冷冻水:制冷出水7℃,进水12℃;(你说的是冷水机组么,那么就是仅仅指制冷咯)
冷却水:出水35℃,出水32℃。

实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-35℃设计的也多了,特别是R134a的一些水源热泵等等。

我真不明白楼上提到什么28℃湿球温度,这和水冷机组的设计参数有何相关……对机组而言,只管冷却水进水达到设计参数即可,而不管你湿球温度是25℃那么好,还是30℃那么差。

不过应当注意2点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况,以上希望对你有帮助。追问

一般都是大流量小温差。小流量大温差设计多少啊?谢谢

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-06-26
冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况,以上。
第3个回答  2011-08-02
4~6℃!
第4个回答  2011-08-02
一般为5C