楼顶加压风管进风井的有套管吗
...做消防的,有一个问题解决不了,工地上穿防火墙的
风管
需要做
套管
。
答:
理论上穿越风井和风机房防火墙的都是需要设置套管的
。规范有要求的穿越防火墙设置套管,套管与风管之间需要做不燃材料封堵满足防火要求的,规范都有。实际上施工屋顶风机的风管一般都没有设置套管的。1、首先风管风机相连时,要在进出口加设软接头,软接头可采用皮革材料制成,并且断面大小与风机一致,长...
高层建筑正压送
风井
里用内衬
风管吗
,什么规范上有相关规定?
答:
风井
里内衬的
风管的
目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时风速、风量均不达标。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。正压送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方...
通风空调
风井
需要设
风管吗
?
答:
通风空调的没有限制,防排烟的需要有
风管
,规范要求的需要有。根据最新的恶防排烟技术规范要求的,
加压
送风和排烟的
风井
内需要设置风管,对于通风空调的有净化要求的和洁净要求的通风空调规范有要求设置风管,一般通风的没有限制的。电动调节阀既可以通过与各种传感器、变送器以及控制器相连组成分散式的控...
在暖通工程中,通
风井
需不需要设置
风管
?有些是矩形的井,也有三角形的井...
答:
,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地下室的顶板通到外面。 采用双扇人防门形式,(选用2道BFM0176-15的即可)。平时通风时,门常开,
风管
不直接穿临空墙...
增压送
风井
里装白铁皮
风管
是强制
的吗
答:
风井
本身是一个大管道了。
加压
送风竖井内新规,有没有要求加衬铁皮
风管
:正压送风要增设镀锌板风道,原来的石棉瓦封道使用时间短,故障率高,铺设还相当浪费人力物力,所以推行镀锌板风道,使用年限长,易检修这个具体根据设计,近些年很多设计中在风井内加内衬,也就是风井内做风管,一般用于加压送风...
高层建筑楼层要
加压
送风为什么(比如电梯前室),主要用来做什么_百度知 ...
答:
在高层建筑中,使楼梯间压力>前室压力>走道压力,以便阻止烟气流向前室及楼梯间,或者说,当非
加压
区开向加压区的广]关闭(或敞开)时,由于两侧有一定的压力差(或洞处存在一般与烟气扩散方向相反的空气流),使走道内烟气无法进人前室及楼梯间。前室的送风系统应独立设置,送风口应每层设置,送风口为...
楼面露天
风管
入
风井
防雨如何处理
答:
当地下不超过三层,并且地下最低层的地坪与室外出入口地面高差不大于10米,首层有直接开向室外的门或者有不小于1.2平方米的可开启外窗时可以不设置正压送风系统,如果无法满足上述条件,则必须设置不小于1.2平方米的正压送
风井
,此时如果正压送风机只能放在顶层,则楼梯间内正压送风井就要至少1.8平方...
通风工程中,哪种图形符号可以表示排烟或
加压风井
内有
风管
?
答:
风井
里面有个框,框上加一个7字形的东西,但是为了弄清楚,还是看看设计说明,这些东西在设计说明上是有表达出来的。
加压
送
风的风井
尺寸如何计算
答:
风量取20000CMH。因前室常闭风口多,做土建风道漏风严重,可能验收有问题,因此做金属风道,
风管
尺寸宜作800X500,或同等截面,风速14m不到,风速再高的话管道静压损失过大,往往验收时风量不足。这样土建井道面积为1.0X0.7为0.7平方米。
风井
面宽至少700mm。否则正压送风口细长条做不出来。