高层建筑楼层要加压送风为什么(比如电梯前室),主要用来做什么

如题所述

高层建筑中,使楼梯间压力>前室压力>走道压力,以便阻止烟气流向前室及楼梯间,或者说,当非加压区开向加压区的广]关闭(或敞开)时,由于两侧有一定的压力差(或洞处存在一般与烟气扩散方向相反的空气流),使走道内烟气无法进人前室及楼梯间。

前室的送风系统应独立设置,送风口应每层设置,送风口为常开百叶窗,以防火灾时突然加压使前室风量过大。

前室送风口型式不同,加压送风量就不同,对于常闭风口,前室加压送风量仅同前室广]的几何面积有关,而与建筑层数无关。对于常开的加压送风口而言,各未开启门缝的漏风量不为零,与建筑层数及门的形式数量有关,而门打开时,保证最小正压度所需风量同建筑层数也有关。

扩展资料:

机械加压送风系统的设置应注意的几个问题

1、当防烟楼梯间及其合用前室同时需要加压送风时,由于两者要维持的正压值不同,应分设两个独立送风系统,当采用一套共用系统时,必须在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

2 、为保证防烟楼梯间全高度内压力均衡一致,其加压送风口应每2~3层设一风口,且风口为常开风口。

3、前室的 加压风口应每层设置一个,风口应为常开风口,风量按总加压风量的1/3计算。

4、加压风机的压出管上应设置止回装置。

5、加压风机的全压除计算最不利环路的管道压头损失外,尚有余压,其值为楼梯间50 Pa,前室25 Pa。

参考资料:百度百科-通风井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-14

高层建筑安装加压送风机好处是,保持高层建筑地下室内空气流通。

发生火灾时, 通风井的正压送风和自动喷淋系统都需要应急电源正常工作。

高层建筑安装加压送风机,不是用在地面以上的楼层中,而是又在地下室。

为了加强高层建筑的整体稳定,只要是高层建筑都会有深基础或地下室。当地下室被用作车库、人防工程、电梯房等,就必须保持地下室内空气流通。这是建筑设计中的重要项目。

扩展资料:

高层住宅一般要求楼梯间与电梯间前室加压送风,所以通风井是防烟用的,可以看看高规。

如果楼梯间开窗面积满足自然排烟要求,那只要前室加压送风就行了,也就是说通风井贴着前室设计。 

地下室通风井属于人防区外,通风井一侧墙属于隔断人防区与非人防区的墙,通风管穿过此通风井墙时除了要预关键是要看此风井是属于战时通风用还是用于平时通风(排烟)。

如果说是用于战时通风,不用堵住预埋套管,因为在预埋风管的前会设计多一道墙并安装有消波设施;如果说是用于平时通风的话,在临战时将平时风管拆除,在预埋套管的两侧用钢板满焊,以达到防护密闭的作用。水电预埋套管则是用一种特殊的材料时行封堵。

参考资料来源:百度百科——通风井

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15

防烟系统分为两种,一种是自然通风方式,一种是机械加压送风方式,既然你问的是加压送风方式,我就跟你解释一下这种方式的原理。当建筑物发生火灾时,疏散楼梯是建筑物内部人员疏散的唯一通道,而前室,合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所,所以要在这些部位进行防烟设计,在高层建筑中,火灾时会有大量热烟气产生,会通过垂直通道迅速向上部蔓延,这就是所说的烟囱拔风效应。我在举个例子,着火的时候,人员在楼梯间里疏散,这时,烟气进入楼梯间,就会造成伤亡,但是如果楼梯间里有加压送风,就会导致楼梯间内的空气压力大于外部着火区域的空气压力,烟气会被顶在外面进不来,这样就起到了保护人员的作用。至于什么地方要设加压送风,什么地方不设,全国和地区规范都各有差异,我就把全国的规范告诉你一下。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  推荐于2016-07-09
不安全因素随楼层增高而增大
预防火灾对高层建筑来说是非常重要的,高层的电梯井在失火时就象个拨火筒,浓烟会顺势而上,弥漫整个楼栋.而火灾中80%以上的人员都是在逃生时被烟尘窒息而死.此时通风井的正压送风和自动喷淋系统都需要应急电源正常工作.而一旦消防门闭门器失灵(这是常事儿),消防通道就会在人员逃生时被浓烟侵入,你只有在家等待求援.不幸的是目前大多数城市的消防云梯也就50多米,而18层就是54米的高度,再往上就鞭长莫及了.一句话高层火灾是立足于自救,可以说小命儿全押在后备电源上了.
相似回答