55问答网
所有问题
当前搜索:
风井里面需要风管吗
在暖通工程中,通风
井需
不
需要
设置
风管
?有些是矩形的井,也有三角形的井...
答:
通风空调的没有限制,防排烟的需要有风管
,规范要求的需要有。根据最新的恶防排烟技术规范要求的,加压送风和排烟的风井内需要设置风管,对于通风空调的有净化要求的和洁净要求的通风空调规范有要求设置风管,一般通风的没有限制的。电动调节阀既可以通过与各种传感器、变送器以及控制器相连组成分散式的控...
高层建筑的
风井
为什么会用
风管
呢?
答:
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量
,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时风速、风量均不达标。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。正压送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方...
请问通风工程中竖井内什么情况
需要
内衬
风管
?什么情况可以直接用土建风道...
答:
风井内风速大于15m/s时需要内衬风管
,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。风口风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用广泛的是铝合金风口,表面经氧化处理,具有良好的防腐、防水性...
你好,请问高层建筑
风井里要
安装什么东西吗?
答:
需要安装通风管
,一般为镀锌铁皮管。成品管现场安装。
增压送
风井里
装白铁皮
风管
是强制的吗
答:
风井本身是一个大管道了
。加压送风竖井内新规,有没有要求加衬铁皮风管:正压送风要增设镀锌板风道,原来的石棉瓦封道使用时间短,故障率高,铺设还相当浪费人力物力,所以推行镀锌板风道,使用年限长,易检修这个具体根据设计,近些年很多设计中在风井内加内衬,也就是风井内做风管,一般用于加压送风...
高层建筑正压送
风井里
用内衬
风管吗
,什么规范上有相关规定
答:
在《高层建筑防火规范》中有相关规定:竖向不宜超过5层,竖向风管应设置在管井内。通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井内。厂房内有爆炸危险场所的排
风管道
,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙...
风井
,排烟
井里面要
做
风管吗
答:
如果井道只用于排烟也可以不做,但是井道排烟对井道的密封性要求、耐火要求比较高。
防排烟通常做法是直接利用土建风道还是土建
风井里
安装铁皮
风管
答:
按照规范要求在
风井
内风速大于15m/s时
需要
内衬
风管
,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。具体在设计过程中需要校核一下风机全压,从节能的角度说,内衬风管比较好,但是从施工难度来说,不内衬风管比较好
消防正压送风竖井未装
风管
怎么处理?
答:
但是最新的2023年3月1日,最新规范《消防设施通用规范》GB55036-2022即将实施!新规取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对内衬风管的强制性要求。届时,是否内衬风管就由设计图纸确定。如果设计院还是
要
继续要求设置竖
井风管
,我们原来有直接从屋面一节节放下去安装。这个很困难。
防排烟通常做法是直接利用土建风道还是土建
风井里
安装铁皮
风管
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟
风管
、加压送风管敷设在
管井
内。也就是在土建
风井
内安装铁皮风道。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么判断风井是否有风管
竖向风井里的风管怎么安装
土建风井内衬风管规范
排风井要做风管吗
竖向风井中必须要安装风管吗
风井内衬风管
排烟风管立管必须在风井内吗
风井里必须内衬
哪些风井必须内衬风管