高层建筑正压送风井里用内衬风管吗,什么规范上有相关规定?

我之前做的项目风井里内衬的是玻璃钢风管,在之前内衬的镀锌钢板风管,这回就什么都没有,风井内壁也不抹灰,也不是光滑的混凝土,怎么回事,规范上也没说必须衬,
《高层建筑防火规范》

风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时风速、风量均不达标。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。

正压送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。

扩展资料:

正压送风口的作用当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。

当温度高于280℃时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。正压送风系统大多是用在逃生通道,像楼梯间,楼梯前室,电梯前室和公用前室这些地方,风速和压力的要求都要比新风系统要高的多,要保证疏散通道区域的大气压绝对大于其他地区,不让浓烟进入到疏散通道。

参考资料来源:百度百科—送风井

参考资料来源:知网—基于风井结构优化的高层建筑正压送风系统设计分析

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-23

在《高层建筑防火规范》中有相关规定:竖向不宜超过5层,竖向风管应设置在管井内。

通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井内。厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统。

扩展资料:

风管设置要求规定:

1、通风管道在穿越防火分隔处设置防火阀,可以有效地控制火灾蔓延,在此条件下,通风管道横向或竖向均可以不分区或按楼层分段布置。

2、在住宅建筑中的厨房、厕所的垂直排风管道上,多见用防止回流设施防止火势蔓延,在公共建筑的卫生间和多个排风系统的排风机房里需同时设防火阀和防止回流设施。

3、建筑内管道井的井壁应采用耐火极限不低于 1.00h 的防火隔墙,故穿过楼层的竖向风管也要求设在管井内或者采用耐火极限不低于 1.00h 的耐火管道。

参考资料来源:搜建筑官网-《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-04-08
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,做通风的人就要倒霉,将来验收时风速、风量均不达标。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-10-24
在之前内衬的镀锌钢板风管,这回就什么都没有,风井内壁也不抹灰,也不是光滑的混凝土,怎么回事,规范上也没说必须衬
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,做通风的人就要倒霉,将来验收时风速、风量均不达标。
第4个回答  推荐于2017-09-26
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,验收不能通过。没有专门的规范,在一般《建规》上都有。

正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。