55问答网
所有问题
当前搜索:
桥架跨接
桥架跨
接地线规范要求
答:
法律分析:1、金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端
跨接
铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《建...
为什么电缆
桥架
要做
跨接
?
答:
跨接
是指两个金属体(机柜,桥架,线槽,钢筋,金属管等)之间的接地金属连接体,起传导电位的作用,正常时不通过电流,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害。注意事项:电缆
桥架跨
接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用,镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一...
桥架跨
接线连接方法?
答:
桥架跨
接线连接方法:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。连接注意事项:1.桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。3.桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。4....
镀锌电缆
桥架
要
跨接
吗
答:
总之,
跨接
是镀锌电缆
桥架
安装过程中不可避免的一部分。只有在跨接合适的条件下,才能确保电缆桥架的准确性和稳定性,从而保证工程的安全性和可靠性。
桥架跨
接线安装工程,桥架跨接线连接位置不正确是什么原因,如何预防呢...
答:
一、主要原因:(1)施工时在桥架上随意用两个螺栓将跨接线进行安装。(2)对
桥架跨接
接地的工艺要求不能很好的掌握,交底不到位。二、纠正措施:拆除错误连接的跨接导线,将导线跨接在连接板外侧的桥架本体上 的专用螺栓孔。三、预防措施:(1)学习规范并掌握施工工艺要求,分项工程施工前,做好技术...
镀锌
桥架
用不用做跨接线?
答:
镀锌
桥架
的原料便是“电镀锌”,是将钢板通过化学清洗后放置入电镀液中(内含氧化锌),通电后锌分子被电离出来被附着在钢板的外表构成镀锌桥架。
跨
接线原理:跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于金属原料带有必定的导电性,...
桥架跨
接线规格型号
答:
桥架跨
接线规格型号包括2.5、4、6、10、16和25平方。桥架跨接线规格型号包括2.5平方、4平方、6平方、10平方16平方和25平方。这些规格代表了跨接线的导体截面积大小,用于金属管道或金属桥架防静电
跨接
的连接铜线。根据标准规定,在平行管道净距小于10mm时,每隔20m加一根跨接线;当管道交叉且净距小于100...
桥架跨
接线的规格型号-桥架配件
答:
桥架跨
接线指的就是法兰跨接线,法兰跨接线就是用于金属管道或金属桥架防静电
跨接
的连接铜线,法兰跨接线的规范标准为平行管道净距小于100mm时,每隔20m加跨接线,当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。法兰静电跨接线标准规格是什么?这个问题是很多需要订购防静电跨接线客户所问到的问题,其实法兰...
镀锌电缆
桥架
要
跨接
吗
答:
镀锌电缆
桥架
要
跨接
。电缆桥架的跨接是指在电缆桥架的一段与另一段之间设置一个跨接件,使电缆桥架的整个结构保持电气连通状态。镀锌电缆桥架作为一种电气设备,应该符合电气安全要求,其结构应该能够保证电缆桥架整体的电气连通性。因此,在不同段之间要进行跨接,以确保整个电缆桥架的电气连通性和安全性...
室外
桥架
接地
跨接
采用什么材质
答:
根据今日头条信息显示,
桥架跨
接线就是用于静电接地的连接线,规格型号可以视情况而定,材质一般有纯铜和铜包铝等,但是纯铜材质要比铜包铝的好。纯铜又分为紫铜和镀锡铜,两者除了镀锡铜比紫铜耐氧化性能好一点之外,其他用途和特征是一样的,纯铜是裸铜本色,镀锡铜则为银白色。若用于一般静电场所纯铜...