镀锌桥架用不用做跨接线?

如题所述

镀锌桥架简介:

镀锌桥架因适用范围广、本钱低一级优势成为市面上最常用的电缆桥架,可是不少人会有疑问镀锌桥架需求跨接线吗?跨接线的话能够提高镀锌桥架的安全吗,下面来为我们解说一下这个问题。

镀锌桥架的原料便是“电镀锌”,是将钢板通过化学清洗后放置入电镀液中(内含氧化锌),通电后锌分子被电离出来被附着在钢板的外表构成镀锌桥架。

跨接线原理:

跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于金属原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在镀锌桥架上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)

跨接线标准:

根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1规定电缆桥架接地线规范如如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-30
需要的
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
第2个回答  推荐于2019-08-20
电缆桥安装和桥架内电缆敷设
12.1 主控项目
12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
    1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
    2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。