什么叫
跨接
?跨接线是怎么回事?
答:
接地跨接线是用在比如
桥架
各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即
跨接
。
桥架跨
接线的规格型号-桥架配件
答:
桥架跨
接线的规格型号 有哪些?要回答这个问题先要搞清楚啥是桥架跨接线。1、桥架跨接线概念及标准 桥架跨接线指的就是法兰跨接线,法兰跨接线就是用于金属管道或金属桥架防静电
跨接
的连接铜线,法兰跨接线的规范标准为平行管道净距小于100mm时,每隔20m加跨接线,当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨...
什么是
跨接
线?什么时候设置?作用是什么?
答:
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。可在施工设计时设置 电缆
桥架跨
接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用!镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,...
桥架跨
接线安装工程,桥架跨接线连接位置不正确是什么原因,如何预防呢...
答:
一、主要原因:(1)施工时在桥架上随意用两个螺栓将跨接线进行安装。(2)对
桥架跨接
接地的工艺要求不能很好的掌握,交底不到位。二、纠正措施:拆除错误连接的跨接导线,将导线跨接在连接板外侧的桥架本体上 的专用螺栓孔。三、预防措施:(1)学习规范并掌握施工工艺要求,分项工程施工前,做好技术...
桥架
的
跨接
为什么用铜织带不好
答:
室外
桥架
采用铜编织带做跨接线,易腐蚀断丝,损坏,导致接地不良.防治措施及相关规定:采用软铜线做跨接线,软铜线两端搪锡并压铜端子.
桥架跨接
需要爪型垫圈吗?压接顺序是怎样的
答:
桥架跨
接线连接要注意:1.用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨接
接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。2...
不锈钢
桥架
需要跨接地线吗?
答:
GB50303-2002 12.1.1 条,非镀锌电缆
桥架
间的连接板的两端
跨接
铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。该条属强条,必须执行。标准规定是非镀锌桥架需要连接跨接线,但是实际还是要看监理和业主的意件
非镀锌
桥架
为什么需要跨接线
答:
为了防止安全考虑,钢制电缆
桥架
的设计是需要接地的,为了使整个桥架能良好的接地,所以要
跨接
铜芯地线。
电缆
桥架
的接地线与跨接地线是一回事吗?
答:
且必须符合下列规定:1、金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端
跨接
铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电缆
桥架
的接地线与跨接地线是一回事吗?
答:
桥架
的跨接线是接地的组成部分。桥架允许使用连续
跨接
的方式进行接地连接。