55问答网
所有问题
当前搜索:
桥架跨接
为什么镀锌电缆
桥架
不做跨接地线?
答:
金属电缆
桥架
和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端
跨接
铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接...
桥架
接地线国家标准
答:
法律分析:电缆
桥架
和支架全场不能少于2处于接地或接零干线相连接 非镀锌桥架之间
跨接
铜芯接地线,且接地线的横截面积应符合设计要求。镀锌电缆桥架的连接板两端不跨接接地线时,但是连接板两端不少于2个防松螺帽或者防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:根据GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》...
电缆
桥架
的接地线与跨接地线是一回事吗
答:
跨
接地线是两个金属体(机柜、
桥架
、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨...
电缆
桥架
的做法
答:
3.镀锌电缆
桥架
间连接板的两端不
跨接
接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
桥架
制作方法
答:
e.
桥架
安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。4)、接地处理镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行
跨接
,再将桥架与接地线相连,形成...
镀锌
桥架
的
跨接
接地线是怎么计算的
答:
总需要米数除以规范要求间距数,所得也就是了。
桥架
安装要求有哪些?
答:
(3)两组电缆
桥架
在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺 寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板...
桥架
安装要求有什么?
答:
2.非镀锌电缆
桥架
间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨接
接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火...
桥架
安装要求有哪些?
答:
3.镀锌电缆
桥架
间连接板的两端不
跨接
接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
桥架
安装要求有什么?
答:
非镀锌电缆
桥架
间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨接
接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉