标志宜设置在
疏散走道的指示
标志宜设在
疏散走道及其转角处距地面( )以下的墙面上...
答:
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,
应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m
;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第102页。
疏散走道的指示
标志宜设在
疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上...
答:
(3)
疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上
。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。(4)应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。(5)单多层建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示...
消防安全
标志
间距是多少?
答:
疏散通道中,
“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m
。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和...
道路交通
标志
牌通常
设置在
什么地方的?
答:
2、交通标志一般情况下应设置在道路行进方向右侧或车行道上方
;也可以根据具体情况设置在左侧,或左右来两侧同时设置。3、为保证视认性,同一地点需要设置两个以上标志时,可安装在一个支撑结构(支撑)上,但最多不应超过四个;分开设置的标志,应满足禁令、指示和警告标志的设置空间。4、原则上要避免不...
疏散走道及其转角处的安全指示
标志宜设置在
哪里
答:
疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在距地面1米以下墙面上
。为了确保人员在火灾等紧急情况下的安全疏散,疏散走道及其转角处的安全指示标志应该按照以下要求进行设置:安全指示标志的位置 疏散走道及其转角处的安全指示标志应该设置在距离地面1米以下的墙壁上。这样可以确保在火灾等紧急情况中,人们可以通过...
疏散走道的指示
标志宜设置在
几米
答:
距地面1米以下墙面上
。疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在距地面1米以下墙面上,安全标志应设置在与安全有关的明显地方,并保证人们有足够的时间注意其所表示的内容,设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装,保证其自身不会产生危险,所有的标志均应具有坚实的结构。
施工现场安全
标志
应如何
设置
答:
(4)可视性:
标志
牌应
设置在
明亮的环境中。标志安装位置的选择很重要,标志上显示的信息不仅要正确,而且对所有的观察者要清晰易读;(5)标志牌的设置高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距离地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设置高度应视具体情况确定;(6)...
疏散通道及其转角处的安全指示
标志宜设置在
哪里
答:
疏散通道及其转角处的安全指示
标志宜设置
的地方:可以设置墙面设置或者吊顶下设置距地2、5米内。一般宜正对着疏散走道,满足视觉连续。疏散指示一般可以设置地面内设置,墙面距地.3-.7米,吊顶下距地2、5米的三种都可以,安全出口设置门洞上方.2米的。
安全指示
标志宜设置在
什么位置?
答:
疏散走道和转角处的安全
标志
灯可以
设置
墙面设置或者吊顶下设置距地2.5米内。一般
宜
正对着疏散走道,满足视觉连续。疏散指示一般可以设置地面内设置,墙面距地0.3-0.7米,吊顶下距地2.5米的三种都可以,安全出口设置门洞上方0.2米的。具体的设置根据甲方要求的设计师考虑的类型即可。
疏散走道的指示
标志宜设置在
答:
疏散走道应设有灯光疏散指示
标志
。疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(
设置在
高度超过100m的高层民用建筑和地下人防工程内,不应少于30 min)。工作电源断电后,应能自动接合备用电源。