标志宜设置在
疏散指示
标志
灯一般
设在
距地面
答:
你想问的是疏散指示
标志
灯设在距地面多高吧。一米以下的墙面上。疏散指示标志应设置在距离地面一米以下的墙面上,通常安装在距离地面八十公分左右的位置。疏散走道的疏散指示标志灯具,
宜设置在
走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。
项目施工现场安全警示
标识
管理规定?
答:
3、盖板、操作平台踢脚板应涂刷黄黑相间的安全色,脚手架各杆件、临边防护栏杆应涂刷红白相间的安全色。现场安全色的使用应符合GB2893-2001《安全色》标准。4、安全警示
标志设置
的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设置高度...
疏散指示
标志
灯一般
设置在
距地面不超过
答:
1.0米。疏散指示
标志
灯一般设置在距地面不超过1.0米。疏散走道的疏散指示标志灯
宜设在
疏散走道及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上。疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米。
应急照明的设计标准
答:
第5.7条各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”、和“消防水带”等标志...远离消防设备存放地点应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置。第5.10条设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。第6.10.1.1条疏散通道中,“安全出口”
标志宜设置在
通道两侧部及拐...
消防指示
标志
极说明
答:
4.1 安全出口和疏散出口指示
标志宜设在
靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。3.4.2 在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的疏散导流标志,应...
本题哪项不符合室外消防安全
标志设置
的要求:()
答:
A.室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.8m;(正确答案) B.日常情况下使用的各种标志牌的表面最低平均照度不应小于5.0Lx; C.对于地下工程,“紧急出口”
标志宜设置在
通道的两侧部及拐弯处的墙面上,标志的间距不应大于lOm; D.给标志提供应急照明的电源,其连续供电时间应满足所处环境的相应...
安全出口
标志
的高度有规定吗
答:
安全出口
标志
的高度有规定的。1、消防应急灯要安装在距地面往上2米-2.5米左右;2、应急标志要安装在距地面300-500mm左右。3、 18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
施工现场安全警示牌的种类及施工现场安全警示牌如何摆放
答:
安全
标志
的分类为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类,还有补充标志。禁止标志的几何图形带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色;图形符号用黑色,背景用白色。警告标志的几何图形为黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。指令标志的几何图形为圆形,蓝色背景,白色图形符号。危险和警告标志应
设置
...
疏散指示
标志设置
要求
答:
法律分析:疏散指示
标志
的设置应符合的要求:1、疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;2、
设置在
安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄...
道路施工安全警示牌应该放在什么位置安全
答:
此标志可作为临时
标志设在
施工路段以前适当位置,以给机动车或者行人提供充足的时间发现标志,以及采取安全规避动作。施工标志 (施工) 用以告示前方道路施工,车辆应减速慢行或绕道行驶。可用在多种施工标志牌上,如道路施工、建筑施工、太阳能施工等。根据《中华人民共和国民法通则》第125条:在公共场所...