疏散走道安全标志宜设置在
疏散走道的指示
标志宜设在疏散走道
及其转角处距地面( )以下的墙面上...
答:
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,
应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m
;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第102页。
疏散走道安全
指示
标志
应该
设在
什么地方
答:
疏散走道安全指示标志应该设在的地方如下:
1、设在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上
;2、疏散走道是疏散时人员从房间至安全出口的室内走道;3、在火灾情况下,人员要从房间向外疏散,首先通过疏散走道4、疏散走道是疏散的必经之路,为疏散的第一安全地带。设在走道的灯光疏散指示标志的间距...
疏散走道的指示
标志宜设在疏散走道
及其转角处距地面( )m以下的墙面上...
答:
(3)疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上安全出口标志宜设在出口的顶部;
疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上
。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。(4)应急照明灯和灯光疏散指示标志
应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩
。(5)单多层建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示...
安全
指示牌安装标准
答:
安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上
,走道上的指示标志间距不宜大于20m。高度都是以标志牌的下边缘至地面的高度。一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供...
疏散走道的指示
标志宜设在疏散走道
及其转角处距地面()m以下的墙面上...
答:
7. 疏散走道的指示标志应设在距地面1m以下的墙面上,且间隔不应大于20m
。8. 应急照明灯和灯光疏散指示标志应配备玻璃或其他不燃烧材料制成的保护罩。9. 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源供电时间:- 单多层建筑不应少于30min。- 高层建筑可采用蓄电池,供电时间不应少于20min。- 高度超过...
疏散走道
及其转角处的
安全
指示
标志宜设置在
什么地方?
答:
疏散通道及其转角处的
安全
指示
标志宜设置
的地方:可以设置墙面设置或者吊顶下设置距地2、5米内。一般宜正对着
疏散走道
,满足视觉连续。疏散指示一般可以设置地面内设置,墙面距地.3-.7米,吊顶下距地2、5米的三种都可以,安全出口设置门洞上方.2米的。
疏散走道安全
指示
标志
应该
设在
什么地方?
答:
应该设在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上
,对安全疏散起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。在...
疏散走道安全
指示
标志
应该
设在
什么地方?
答:
疏散指示
标志
灯的安装设置标准:1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20厘米的位置,底边距地面距离应在2.2米至2.5米之间。所以不要超过2.5米,在顶棚下大于20厘米就可以。2、除二类居住建筑外,高层建筑的
疏散走道
和
安全
出口处应设灯光疏散指示标志。3、疏散应急照明灯
宜设在
墙面...
疏散走道安全
指示
标志
应该
设在
什么地方
答:
(3)安装高度。通常标志应安装于观察者水平视线稍高一点的位置,但有些情况置于其它水平位置则是适当的。(4)危险和警告标志。危险和警告
标志应设置在
危险源前方足够远处,以保证观察者在首次看到标志及注意到此危险时有充足的时间,这一距离随不同情况而变化。例如,警告不要接触开关或其它电气设备的...
疏散走道
的指示
标志宜设置在
答:
疏散走道应设
有灯光疏散指示
标志
。疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或
安全
出口;灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(
设置在
高度超过100m的高层民用建筑和地下人防工程内,不应少于30 min)。工作电源断电后,应能自动接合备用电源。