55问答网
所有问题
当前搜索:
标志宜设置在
安全出口
标志
一般会在哪些场所出现
答:
疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。疏散通道中,安全出口
标志宜设置在
通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。走道疏散标志灯的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
疏散指示
标志
灯一般
设置在
距地面不超过
答:
不超过1.0米。根据查询疏散指示
标志
灯一般设置在距地面不超过1.0米。疏散走道的疏散指示标志灯
宜设在
疏散走道及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上。疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米。
学校路口的交通
标志
设立最新标准?
答:
注意儿童或注意行人警告
标志宜设置在
限制速度标志前适当位置。根据需要进入限速路段或限速区域前可采用减速丘、压缩行车道路宽度等措施,同时应设置相应警告标志和标线。设置了校车专用停车位或者校车停靠站点的,应设置校车专用停车位标志或校车停靠站点标志以及校车专用停车位线。这个新标准于2019年7月1日起...
室内应急灯的配置有什么要求吗?
答:
5、消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间不大于0.25s。6、消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。7、疏散通道中,“紧急出口”
标志宜设置在
通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m,也可以把...
安全疏散指示
标志
的安装规范是什么!!!
答:
2、火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松动。3、安全出口的疏散指示
标志
灯
宜设在
出口的顶部;疏散走道的疏散指示标志灯宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上;疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15米;...
什么是视觉连续的灯光疏散指示
标志
答:
个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。关于地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示
标志
或蓄光疏散指示标志具体做法要求。地面增设的疏散指示标志,
宜设置
灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。
道路上的交通
标志
有哪些?
答:
4、交通标志沿公路纵、横向
设置
的位置应符合现行《道路交通标志和标线》( GB5768)的规定。位于高速、一级公路路侧安全净区内的交通标志应根据标志结构规格采用解体消能结构或设置护栏加以防护,位于其他公路路侧安全净区内的交通
标志宜
进行必要的诱导。5、公路交通标志的任何部分不得侵入公路建筑限界以内,路...
设在
走道的灯光疏散指示
标志
的间距不得大于多少?
答:
设在
走道的灯光疏散指示
标志
的间距不得大于20米。疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志...
安全出口
标志
的尺寸是多少
答:
尺寸:尺寸固定为 359×149×23mm,孔距/环距为260/220mm。应急标志要安装在距地面300-500mm左右。输入电压:AC220V充电时间:<24小时、光源:LED超亮半导体发光管、应急功率:6w、电池型号及类别:1.2V800mAh镍镉电池。依据:按《消防安全
标志设置
要求》(GB 15630-1995)、《消防安全标志》(GB ...
消防应急疏散指示地灯的间距是多少
答:
设置在
地面上的灯光疏散指示
标志
的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。在地面上增设的灯光疏散指示标志应能保持视觉连续。消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉