GB1998柴油发电机房设计规范
答:
1、(仅供参考:福建亚南
电机
答) 一、空间
发电
机房的位置应尽量远离居民区,以减少机组噪声及排放对居民的影响,机房应尽量在开阔场地上修建。2、以利于机组及附件的进出和通风散热。3、机房的空间应充分考虑机组及附件的体积,保证机组和附件有足够的安装空间。
柴油发电机
房消防
设计
答:
通常依据《建筑
设计
防火
规范
》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外);设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施(灭...
发电
机房消防
设计规范
要求
答:
布置在民用建筑内的
柴油发电机
房应符合下列规定:1 宜布置在首层或地下一、二层。2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油...
关于
柴油发电机
房
设计
要求中,下列说法正确的是( )。
答:
【答案】:B ACD三项,根据《民用建筑电气
设计规范
》(JGJ 16—2008)第6.1.1条第2款规定,机组宜靠近一级负荷或配变电所设置。
柴油发电机
房可布置于建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及以下。当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。
有专门的
柴油发电机
房的
设计规范
吗?
答:
一、空间
发电
机房的位置应尽量远离居民区,以减少机组噪声及排放对居民的影响,机房应尽量 在开阔场地上修建。以利于机组及附件的进出和通风散热。机房的空间应充分考虑机组及附 件的体积,保证机组和附件有足够的安装空间。向左转|向右转 向左转|向右转 备注:1.电缆沟可根据情况确定是否安排,不要也...
250KW及以上的
柴油发电机
用单独
设计
储油间么?为什么?出处是哪个
规范
。谢...
答:
《建筑
设计
防火
规范
》GB50016—2006 5.4.3
柴油发电机
房布置在民用建筑内时应符合下列规定:1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置储...
发电
机房消防
设计规范
要求
答:
发电机
机房的设置要求和选址注意事项1、通风要求 发电机房的通风问题是机房
设计
中要特别注意解决的问题,特别是发电机组机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道,不宜让
柴油机
散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在...
柴油发电机组
通风要求与标准?
答:
1、
柴油发电机组
应安装在通风良好、环境清洁,并靠近主要用电设备及配电室的机房内。机房应设置排风设施。闭式柴油发电机组的机房一般不需要强制通风,可通过机组所带风扇向室外排风,促使机房内空气对流。开式柴油发电机组的机房内,必要时可设置风机强制通风。在远离机组的地方,用风机和大管径进风管,...
民用建筑的储油间油量要求?
答:
根据《建筑
设计
防火
规范
》GB50016—2014,民建内
柴油发电机
房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用...
数据机房12台
柴油发电机
设置在地下一层,怎么布置合适呢?是必须按一台...
答:
在设计的时候应参考以下
设计规范
,从成本上来说几台一个房间布置比较经济,储油箱可以集中布置,也可以分开布置,在设计的时候应遵从规范,免得消防验收不过关。我们是专业做
发电
机房设计施工的,可以联系。《民用建筑电气设计规范》《工业与民用配电设计手册》《高层民用建筑设计防火规范》《建筑设计防火规范》...