柴油发电机房消防设计

根据建筑需要需要配备柴油发电机,请问柴油发电机房,消防灭火,一般都有什么特殊要求,应依据哪本规范,一般采用哪种灭火形式,水,气体,还是泡沫。

通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》
一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区
应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管(室外);
设置火灾报警装置;
设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施(灭油火)。
等等,相关美容很多,建议你详细查阅规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-01
设置火灾报警系统,联动消防水喷雾灭火.
第2个回答  2019-11-14
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.4.13规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
1.宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于60℃。(国产16种规格的柴油闪点大多数为60℃~90℃,其中仅“-35#”柴油为50℃。)5.4.13柴油的闪点不应低于60°在解释条文里。
2.应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。
3.机房内设置的储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
4.应设置火灾报警装置。
5.建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。
6.设置在建筑物内的柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
(1)应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀。
(2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
(3)燃油供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定。
(4)供锅炉及柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。