民用建筑的储油间油量要求?

5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4 应设置火灾报警装置;5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。疑问1):机房多台发电机,油量按1台还是多台考虑 2):邮箱油量有无1立方米的要求?

根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏

应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。

机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

扩展资料:

储油间必须具有储油空间和使流体可以通过的能力。储层岩石中孔隙体积占总体积的百分比,称为油藏的孔隙 率。在孔隙体积中油、气、水所占的体积百分比,称为饱和度(如含油饱和度、含水饱和度等)。

石油储层中总存在一部分原生的水,称为束缚水或共存水。它在开采过程中实际上并不流动。储层岩石允许流体通过能力的量度,称为渗透率。这些都是储层岩石最基本的宏观参数,为开发油、气田所必需。

受地质条件的影响,参数不仅随油层的部位而异(非均质性),而且随油田开采的进展而发生变化。这些参数主要是在实验室内用专门的仪器测试岩心取得的,并用测井和试井等间接方法进行校核。

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部 - 住房城乡建设部关于发布国

参考资料来源:百度百科_ 建筑设计防火规范

参考资料来源:百度百科-储油层

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
我碰到一个适用于《建筑设计防火规范》的民用建筑,有四台1600kVA发电机组,我一位同事做的方案是4台发电机共用一个油箱间,油箱间油量按小于8小时考虑,储油量远大于1立方米。 从规范上我竟然未找到违反规范的地方,但我感觉很不妥当。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-13
楼主可参考:00D272 《应急柴油发电机组安装》 http://wenku.baidu.com/view/6032f68984868762caaed548.htmlP59P61P82~P84
第3个回答  2013-06-13
回复 4# 内情不详。建设阶段,有热心的老法师带俺走马观花看过一遭,特别提及了“每个油箱的容积为2. 00m3(特批)”这件事,故特意看了一下。
第4个回答  2013-12-24
1、一般情况下:多台发电机,一台一个储油间,备用除外。2、规范没有1立方米的要求,标准、图集有1立方米的要求。
相似回答