2014最新消防法规规定
发电机
油箱储存量是多少
答:
你好:《建筑
设计
防火
规范
》规定:布置在民用建筑内的
柴油发电机
房如设置储油间时,其总储量不应大于1立方米,并采取相应的防火措施。如果储油间设置在建筑物外,则储量小于等于15立方米时,要考虑与建筑物防火间距的要求;如果储量大于15立方米,则储罐要按丙类液体储罐来要求。清楚?愿对你有帮助,望...
防火新规对建筑
设计
的影响?
答:
所以,这中间产生的矛盾就需要我们在以后的
设计
中不断地摸索,希望能想出一条两全其美的方法,比如说有可能出现一种既美观又方便使用的防火门。(7)对于
柴油发电机
储油间的容量。机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3……(第5.4.13条)。我们常常把柴油发电机房放在高层建筑的地下室,对其...
关于《人民防空地下
室设计规范
(电气)》中人防电站中
柴油发电机
容量确定...
答:
特别重要负荷需三电源供电,一、二级负荷需双电源供电 第二条当平时接引两路不同时停电的电源时,第三电源也就是
发电机
仅需保证其中特别重要负荷即可;第三条当平时接引一路电源是,为了保证一、二级负荷的由两个电源供电,故而第二电源 即发电机需按条文内容确定容量。另,平时负荷与战时负荷相比较取大...
如何正确
规范
安装
发电
机组
答:
二、
柴油发电机
开箱检查 1、设备开箱检查由建设单位、监理工程师、施工单位和设备生产厂家共同进行,并做好检查记录。2、按照设备装箱单,施工图纸及设备技术文件核对柴油发电机及附件、备件。3、柴油发电机及其辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。4、柴油发电机的容量、规格、型号必须符合
设计
要求...
柴油发电机
安装在地下室负一楼是否符合国家
规范
,我家住二楼就在它正上...
答:
柴油发电机组
安装在地下室,没看到国家有什么安装
规范
进行限制,有限制的是振动和噪声。地下室的通风要做好,排气和消声要特别
设计
。安装在大楼地下的通常为应急电源,电网停电了才自动或手动起动发电,一年难得停一次电,不停电的话,柴油发电机组也应该做保养性运行一会。若是长期发电,会整栋楼都不得安宁...
关于消防平面布置内容总结
答:
5、锅炉房、变压器室、多油开关室、电容器室、
柴油发电机室
设火灾报警装置,设相应的灭火设施。当建筑内设自喷时应随之设自喷。6、 燃气锅炉房设爆炸泄压装置,燃气燃油锅炉房通风独立。1、住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本
规范
有关住宅建筑...
工业建筑供配电工程
设计
流程?
答:
2.2可靠性 对于工业建筑电气
设计
而言,供配电系统的安全与可靠性是十分关键的。工业建筑中的消防控制室、水泵、电梯、火灾报警器、自动灭火系统及应急照明等设备负荷为一级,同时
柴油发电机
房的送风机、专用变电所排送风机、消防水泵、电梯等的污水泵等设备负荷也要与消防设备保持一致,为一级,这、在...
一楼带地下
室设计规范
有哪些
答:
例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆
设计
;设备用房, 除
规范
4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及
柴油发电机室
放在地下一层外,其余均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我...
施工现场
柴油
存放
规范
答:
法律分析:建筑工地施工现场存放
柴油
的数量有要求 ,过多的话是不允许存放的,1吨柴油还是可以的,但是
发电机
、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第九条 建设工程的消防
设计
、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设...
建筑
设计
防火
规范
重点内容解读
答:
5、在“民用建筑”中补充了商店疏散人员的计算原则和有关燃油、燃气锅炉房、
柴油发电机
房的设置要求、对居住建筑和商店的面积作了调整、等。6、对“消防车道”的设置作了部分修改与补充。7、补充了建筑幕墙、建筑中贯穿管道及其部位、防烟楼梯间和封闭楼梯间、防火门和防火卷帘等的防火要求。8、对室内...