10KV 系统单相接地(中性点不接地系统)接地点前后下带的用户变压器还能正常运行吗? 变出电压会不会高了?
要是系统经小电阻接地,单相接地后有大短路电流了,假如没有及时切除,会对用户造成什么影响?
要是系统有一相断相了,会对用户造成什么影响。会不会少一相?
我是小白啊 ,,诚心求教,,请各位专家帮帮忙吧。。
接地点前后的用户变压器能正常运行, 变出电压不会高。因非故障相的相电压升高,变压器和线路绝缘设计可承受该升高的电压(最高电压值=线电压值),但规程规定该类故障不应超过2小时,即设法于2小时内排除故障;