55问答网
所有问题
当前搜索:
架空线路安全距离规范
架空
电力
线路安全距离
是多少米?
答:
安全距离为1.5米
。在《电力设施保护条例》中有此规定。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1...
架空
电力
线路安全距离
是多少米?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第十六条规定,架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:
电压等级是35-110千伏最大风偏距离3.5米
,最大垂直距离4米;电压等级是154-220千伏最大风偏距离4米,最大垂直距离4.5米;电压等级是330千伏最大风偏距离5米,最大垂直距离5.5米...
电力
架空
线的
安全距离
是多少?
答:
±800千伏的为16米
注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的...
架空线路
与建筑物的最小水平
安全距离
是多少
答:
154-220千伏线路水平安全距离为5米
,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。希望我们的回答对您有所帮助。
10kv
架空线路安全距离标准
多少米
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
架空
线距离建筑物的水平
安全距离
是多少
答:
以下,是架空线距离建筑物的水平安全距离:1千伏以下的架空线距离建筑物的水平安全距离为1.0米;1-10千伏的架空线距离建筑物的水平
安全距离为1.5米
;35千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为3.0米;66-110千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为4.0米;154-220千伏的架空线距离建筑物的水平安全...
临时用电
线路安全距离标准
是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术
规范
》的
规定
,在建工程(含脚手架)的周边与
架空线路
的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家
标准
GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
供电
线路
的
安全距离
得多少才可以?
答:
1-10千伏
架空
电力
线路
导线在最大弧垂的
安全距离
为1.5(0.8)米;最大风偏的安全距离为2.0(1.0)米。1千伏以下架空电力线路导线在最大弧垂的安全距离为1.0(0.2)米;最大风偏的安全距离为1.0(0.5)米。注:括号内为绝缘导线数值。希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电...
架空
电线和电缆距建筑物的
安全距离
是多少?
答:
1.5米。《电力设施保护条例实施细则》第五条
架空
电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两...
电气
安全距离
国家
标准
答:
1-10千伏 5米 35-110千伏 10米 154-330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,
架空
电力
线路
保护区的区域可略小于上述
规定
。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的
安全距离
之和。(二)电力电缆线路保护区:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力安全距离国家标准
电力安规安全距离表1
架空线路安全距离
架空输电线路安全距离规范
架空电力线路设计规范
架空线路对地安全距离
电力线路水平安全距离
架空电线安全距离
架空线路垂直安全距离