架空线路安全距离规范
在10kv
架空
线下多少米是
安全
施工
距离
?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术
规范
》的
规定
,在建工程(含脚手架)的周边与
架空线路
的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家
标准
GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
35kv
线路安全距离
答:
架空线路
的线间
距离
因考虑到风摆等因素,因此设计规程
规定
35KV架空线档距170米以下线间距离2米、档距240米以下线间距离2.5米、档距300米以下线间距离3米。希望能帮到你。
架空
线距离建筑物的垂直
安全距离
是多少?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条
规定
:
架空
电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两...
架空
电缆最小
安全
操作
距离
多少
答:
起重机与
架空路线
的最小
距离
:《施工现场临时用电
安全
技术
规范
》JGJ46-2005第四章
规定
外电线路最小安全操作距离:(1)在建工程不得在外电
架空线路
正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。(2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离...
想了解一下
架空
线距离植物的
安全距离
是几多?
答:
架空
线距离植物的
安全距离
根据不同电压和植物类别有不同的要求,详细参见GB 50061-2010《66kv及以下架空电力
线路
设计
规范
》表12.0.11,表12.0.12,表12.0.13和表12.0.15。
脚手架与
架空
输电
线路
的最小
安全
操作
距离
答:
根据相关电力
安全规范
,脚手架与
架空
输电
线路
的最小安全操作
距离
为4米,以确保施工人员的安全。特别是在电压为1-20kV以下的架空输电线路附近,距离应控制在小于2米,并且必须采取隔离防护措施。脚手架需要配备良好的防电、避雷装置,钢管脚手架和钢井架应具备可靠的接地装置,每50米设一处。对经过钢脚手...
施工临时用电
架空线路
离居民区最低
安全距离
答:
外电线路电压等级(kV)≤1035110220330500 最小
安全距离
(m)1.72.02.54.05.06.0 4.1.7 当本
规范
第4.1.6条
规定
的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。4.1.8 在外电
架空线路
附近开挖沟槽时,必须会同有关部门...
220kv
线路
相间
安全距离
答:
220kV
架空线路安全距离
:一、安全距离:1、相线垂直方向不小于 6 米。2、边相线水平方向不小于 6 米。二、220kV 架空线路铁(杆)塔周围应设置安全围栏,悬挂“高压危险,禁止靠 近”的警示牌。 三、在高压架空线附近活动的施工人员、施工机械、搭设脚手架、临建设施等, 应严格遵守《电力建设安全...
电力局对高压线设置
距离
的规划
答:
220千伏:电杆:16-24米门字形双杆或铁塔;十一瓷蝶;导线:祼体。500千伏:24米以上铁塔;导线:祼体。单看线是看不出的,高压电在塔座和变压器有标示。高压电一般为11.110.500千伏。城市
架空
电力
线路
边导线与建筑物之间要根据电压等级来确定
安全距离
。
规范规定
的最小安全距离是:10KV安全距离是1....