55问答网
所有问题
当前搜索:
架空电力线路设计规范
特高压
线路
经过房屋的安全距离和
设计规范
要求
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,
架空电力线路
保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下的为1.0米 1-10千伏的为1.5米 35千伏的为3.0...
《
架空电力线路设计规范
》有几种
答:
GB 50061-2010 66kV及以下
架空电力线路设计规范
GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB 50665-2011 1000KV架空输电线路设计规范 GB 50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范
10KV
线路
跨越房屋,公路的质量标准允许净距为多少,那个
规范
里面有?
答:
2 高压架空电力线路导线与建筑物之间的最小垂直距离、导线与建筑物之间的水平距离、导线与地面间最小垂直距离、导线与道路水平距离/导线与街道行道树之间最小垂直距离等规定,现行《66kV及以下
架空电力线路设计规范
》 GB 50061--2010 /《城市电力规划规范》GB/T50293--2014等国家规范均有明确规定。3 ...
关于
架空线路
路径的选择,下列哪些表述是正确的?()
答:
【答案】:A、C、D A项,根据《66kV及以下
架空电力线路设计规范
》(GB 50061—2010)第3.0.3.4款规定,3kV及以上至66kV及以下架空电路线路,不应跨越储存易燃、易爆危险品的仓库区域。B项,根据第3.0.3.5款规定,丙类液体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.2倍。C项...
400v以下电压
架空线路
的对地距离不低于多少
答:
400v以下电压
架空线路
的对地距离不低于6米(居民区),5米(非居民区)。《城市电力规划
规范
(GB50293-1999)》是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。城市
架空电力线路
导线与地面之间最小垂直距离:1kv以下:为6米/5米 (居民区/非居民区...
架空
配电
线路设计
技术规程有新的吗?
答:
GB/T1179 圆线同心绞架空导线;GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆;GBl4049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆;GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准;GB 50060 3一110kV高压配电装置设计规范;GB 50061 66kV及以下
架空电力线路设计规范
;DL/T765.1 架空配电线路...
500kv高压线房屋搬迁标准
答:
根据《
电力
设施保护条例实施细则》规定中的《110kV-750kV
架空
输电
线路设计规范
》规定:500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在...
想了解一下
架空
线距离植物的安全距离是几多?
答:
架空线距离植物的安全距离根据不同电压和植物类别有不同的要求,详细参见GB 50061-2010《66kv及以下
架空电力线路设计规范
》表12.0.11,表12.0.12,表12.0.13和表12.0.15。
在
架空电力线路设计
中,下列哪些66kV及以下架空电力线路措施是正确的...
答:
【答案】:A、C A项,根据《66kV及以下
架空电力线路设计规范
》(GB 50061—2010)第5.1.2条规定,市区10kV及以下架空电力线路,在繁华街道或人口密集地区,可采用绝缘铝绞线。B项,根据第5.2.3条规定,导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的40%。C项,根据第5.2.6条规定,10kV及...
国家有没有规定楼房外
线路
走法
答:
1、对于架空电力线路,(1)在国家规范DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》里,明确10kV电力线路边线距离建筑物的最小水平距离为1.5m(裸导线)、0.75m(绝缘导线);(2)在GB 50061-2010《66KV及以下
架空电力线路设计规范
》明确35kV线路边线距离建筑物最小水平距离3.0m、66kV线路边线4.0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
架空线路安全距离规范
架空电力线路设计规范最新版
高压线路设计规范最新版
220kv架空输电线路设计规范
电力安规安全距离表1
380v架空线路设计规范
架空输电线路电气设计规程
架空输电线路基础设计规程2023
35kv及以下架空线路设计规范